家裡這台看來也要挑時間更換一下


cys070

 發表於 2013-9-19 08:28 AM

APC這款不是倒過來~進機子是兩顆橫放

今年3~4月我也把用了快5年電池換掉

剛好沒幾個月就碰台風~和停電

也發揮ups保險功能xd




電池我買600初

舊電池拿去回收賣錢
還可以抵點買新的費用

別傻傻拿去給清潔隊或收垃的


以前看YUASA湯淺官方說法是最好不要倒過來,電池液會堵到電池內部排氣口

其他你要橫躺,直立都可以


ups設計多半都是直立或是像這臺橫躺進去機子裡

[cys070 在  2013-9-19 09:08 AM 作了最後編輯]


labman

 發表於 2013-9-18 08:36 PM

總覺得電池倒過來較不好~ 但很多UPS都會這樣設計. 有請高手解惑~


okkk

 發表於 2013-9-17 09:23 PM

[簡述]
最近APC UPS指示燈出現更換電池組的紅燈,監控軟體也一直提醒要更換。
而買APC原廠電池組要1600,自己買兩顆電池來換含運才700,
就去買了兩顆跟原本一樣的Long WP7.2-12來更換。



[步驟]
其實就是將原本的電池組的線材拆下來,再裝回去,哈。
先把APC原廠的貼紙撕下來。


然後將插銷拔起來。


另外一顆也是。


最後就是這樣。



然後上機測試,紅色的更換電池指示燈消失啦。



[結語]
有量過電壓,舊的電池其實電壓還是有的,但是被判定必須更換,新買的電壓其實還比較低,但是自我檢測都會過。
實際上拔掉電源插頭,也撐得住整台電腦,沒有再overload了!