jegow
|
發表於 2010-8-24 01:24 AM |
冷氣如果會跳電,應該找專做空調的人檢修
原因有2
1.可能是壓縮機起動電容老化,運轉功率超出額定電流
2.可能是冷氣用的電路並聯太多負載(可能性較大),或斷路器老化(可能性較小)
以上的問題只要鉤表一測就知道,空調人員可以處理
但水電只能處理第2項,
只要找人修理時提出,開冷氣時斷路器會跳電的問題,可以回答出以上2個原因
而不是鐵口直斷告訴你,那個東西壞了,不是準備敲竹槓就是兩光
按我的判斷,是電路並聯太多負載,冷氣跳電一定連電腦也連帶斷電
不然你不會火燒屁股要買UPS
建議你找人檢修,但不建議你買UPS那是電源經常不穩或經不起斷電才用的
| |
魏理宏
|
發表於 2010-8-19 10:09 AM |
|
cys070
|
發表於 2010-8-18 04:57 PM |
不是所有電器都需要(或可以)裝到ups上
假如你買離線式~要注意
電感性負載(電扇,電燈這些)會有反電動勢的產生
對於離線式UPS會造成傷害
不可以接再UPS上
ups機子插頭最好插在壁座
有要用延長線則接到ups上
但比較重要的電子設備如電腦,直接接在ups上比較好
其他次要可以用延長線
我自己有台電腦就是接在延長現在連到ups.....
使用上還沒問題
電池很好換,自己拆開ups機殼
拿出來照型號去買就行
(若是APC離線式1000VA那台~
可能要自己焊接頭將兩顆電池連載一起)
至於電池價位~網拍有便宜的
你也可以到電池材料行去買
一般電池應該都可以用三年
有些廠牌連電池都保固~保固期壞掉
打客服電話叫他們來換
[cys070 在 2010-8-18 05:04 PM 作了最後編輯]
| |
魏理宏
|
發表於 2010-8-18 04:15 PM |
SRY各位,再問一個傻問題...:
預想規劃,房間中會設兩台電腦(主機*2、LCD*2、印表機*1,主要設備大約如此,其他如電視機上盒、充電器、喇叭等等....應會另接在延長插座上。),兩電腦位置相隔大約4公尺,
設置一台UPS該怎裝?可以將UPS接在多頭插座上嗎?或是多頭插座接在UPS上?(還是兩者根本沒差?
另一問題:
UPS的電池更換,是要機器抱回原廠付費更換嗎?大概價位都是多少呢??
感謝!
| |
JQJQ
|
發表於 2010-8-10 10:34 PM |
引用: 魏理宏寫到:
回上樓:
『購買 UPS 不得低於 1K VA 大約可輸出 600W - 800W (高階才會有700W-800W)』
這是否意味著,如果我的PC POWER是1000W的,那麼600-800就不敷使用了...
我電腦POWER是600W的夠用嗎?因為當然還會接其他的咚咚....,例如:多功印表機、LCD、諸如此類....甚至是接2台PC呢???(當然如果是兩台PC的話,不一定同時開啟....)
謝謝!
輸出 110V 600W - 800W
電腦用的電源供應器其標示 xxx W 那是指 12V / 5V /3.3V ....? V 的總和所能負載的量,
兩者不能混和一塊談,除非用勾錶就知道 600W 電源供應器滿載時,其 110V 市吃掉多少 W
當 UPS 過載時會直接跳電,如果用在線式會跳旁路供電
UPS 一分錢一分貨,躲都躲不掉
我用的 ON-Line UPS 最近才換電池,用了5年多才換,不是電池壞了而是蓄電量只剩原本的一半,
使用上還是沒問題。所以買好一點的,可用上十餘年的硬體買好一點不為過。
[JQJQ 在 2010-8-10 10:39 PM 作了最後編輯]
| |
Ailio
|
發表於 2010-8-10 01:28 PM |
引用: 魏理宏寫到:
回上樓:
Power不會隨時滿載的啦
一般好點的uPS都會附軟體
像我的APC 1000Va的機種 就有軟體顯示負載
最高可以到600W 而我實際負載只有不到200W (軟體還提示說 可以再多接點設備到UPS上)
我上面可是接了一堆東西 主機+螢幕+防潮箱+兩ˋ個外接硬碟
| |
魏理宏
|
發表於 2010-8-10 10:46 AM |
回上樓:
發表於 2010-8-7 11:31 AM |
引用: 魏理宏寫到:
30年待都更的老房子,
四、五年前房子才裝修過,電線應該有重拉,
冷氣電源應該是獨立的,應為是220V(其實我也不懂是否是獨立)
更絕的是,我甚至不敢肯定,當時跳電是只有我們家,還是包含鄰居或社區居民....?
裝修不見得線路會重拉,裝修有好幾種,通常都是表面作法,外牆重貼磁磚(頂多再加上防水措施),
內部裝修又有分拉明線還是直接拉暗管 的電線。
30年以上 ? 看看總斷路器是幾安培,以前老房子記得是 30 安培,很小... 如果配上
現代電器用品真的會跳電,電視、冷氣、廚房電器...
開冷氣就會跳電最好找水電行了解原因,常跳的結果就是斷路器會更容易跳,跳到不跳為止。
樓主是男孩子吧! 男孩子就必須懂這些,不然哪天家裡壞甚麼都不知道原因,白白被坑。
低於 7 千塊錢只能買 離線/互動 等 UPS
購買 UPS 不得低於 1K VA 大約可輸出 600W - 800W (高階才會有700W-800W)
UPS 控制軟體做得比較好的是台達
http://www.delta.com.tw/ch/produ ... ct/product_main.asp
http://59.125.232.140/tc/index.aspx
我自己用台達 在線式
[JQJQ 在 2010-8-7 11:34 AM 作了最後編輯]
| |
cys070
|
發表於 2010-8-6 02:44 PM |
|
ags
|
發表於 2010-8-6 02:40 PM |
照你的情況,你只需要買最便宜的500A就好了,飛瑞、科風或是APC都是不錯的選擇。至於台達 ......(看向牆角)
因為內容物主要為鉛電池,有效期是二年。記得買剛出廠半年內的比較好。
[ags 在 2010-8-6 02:41 PM 作了最後編輯]
| |