badcat
銀驢友〔初級〕
壞喵
. 積分: 541
. 精華: 3
. 文章: 837
. 收花: 3874 支
. 送花: 982 支
. 比例: 0.25
. 在線: 3330 小時
. 瀏覽: 62312 頁
. 註冊: 7247 天
. 失蹤: 180 天
|
|
|
|
|
|
|
#2 : 2007-6-27 10:02 PM
全部回覆
|
送花
(0)
送出中...
|
|
|
引用: FANTASY寫到:
請問UPS的監控軟體可以看得出來耗電量嗎?
我是用台達在線式的UPS,
容量1000VA,
負載36%
To: FANTASY
如何從 台達 UPS「負載 nn%」算出正確的 W 和 VA 的數值?(PF 功率因數,這會影響到 W 和 VA 的差異,)
壞喵 也很想知道官方的回答?(應該比較正確吧?)
你可以到「台達 UPS 官方的討論區」去問看看,該論壇的版主態度很好,回應也很快。(不知道現在是否還是這樣?)
http://www.delta.com.tw/ch/produ ... orum/forum_main.asp
自己雞婆,查了一下
1. 先確定自己 UPS 的 PF (功率因數) 值 (不同的機種有不同的因數值)
UPS 是否會增加電力!內部損耗電力如何計算?
http://www.delta.com.tw/ch/produ ... p;tid=48&page=5
> 版主 說道:
> 沒錯~ UPS也是電子產品, 內部的零件本身就會有電力損耗.
>
> 可從:
> (1)pf (Power Factor). 這代表UPS的輸出入實功率/虛功率的比值, 也代表了UPS本身的效能. 所以離線式UPS大都為0.6, 而在線式可達0.7以上. 像台達的N系列在線式UPS高達0.8, 也就是例如1000VA機種可供應輸出達800W.
>
> (2)整機效率, 這可能都要詢問廠商的技術資料才能得知.
2. 再從 PF 算出 VA -> W 功率轉換的差異:
http://www.delta.com.tw/ch/produ ... ;tid=154&page=1
> 板主 留言內容如下:
> VA與W 是不同的~
>
> VA簡單說就是V=110伏特(台灣標準電壓),500VA也就是最大工作量時, UPS吃電流 = 500/110 = 4.5安培
>
> 然而, 經過UPS之後, 可以接在UPS的負載就以W(瓦)計算.
> 也就是UPS本身的效率.
>
> 以離線式而言, 一般是0.6.
> 也就是: 500VA x 0.6 = 300W
3. 最後乘上 負載 nn%,就是 實際使用瓦數 W。
> 板主 留言內容如下:
> 天秤座的容量是300W, 所以35%就是 300W x 35% = 105W.
若「台達 UPS 討論區的版主」 覺的 壞喵 貼出的內容不妥,還煩 版主 或 善心人士告訴 壞喵,喵喵 我會立即修正!
再雞婆一下:
用上述公式算了一下 FANTASY 的狀況:
1. 台達 UPS N 在線式 PF 功率因數 是 0.8。(假設中,因為不知道 FANTASY 兄是用哪一機種,最好還是問官方)
2. 1000VA x 0.8 (PF) = 800W
3. 800W * 36% = 288W
所以 FANTASY 的負載約 288W (因為 UPS 本身電路也有內耗,但應可微小到不計。)
不過還是用「海韻 Power Angel」或「變電家 SPG-26MS」等 電源監測器 比較好,不但簡單、快,而且準。