家裡的電線線路已經老舊了(約20多年了),常常在電腦開機時造成不法正常開機(POWER剛買,但是剛啟動就會馬上停止)。

朋友建議買個ON-LINE的UPS說可以改善這種情況,不然就要請電匠重新拉線。請問有人對UPS比較了解的嗎?可以推薦一下哪種的比較適合我這種情況使用的(上網查了,一個ON-LINE的UPS少說也要5000元以上)?謝謝!



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
jegow
青銅驢友
等級: 11等級: 11等級: 11等級: 11


 . 積分: 340
 . 文章: 402
 . 收花: 3200 支
 . 送花: 3433 支
 . 比例: 1.07
 . 在線: 2735 小時
 . 瀏覽: 3310 頁
 . 註冊: 7210
 . 失蹤: 20
#2 : 2011-12-5 02:42 AM     只看本作者 引言回覆

你的問題使用ON-LINE UPS是一定可以解決,但那是建置及維護最貴的做法
想要省錢,就要動手評估
先用三用電錶(借或買或找人幫忙測)測量電腦旁電源電壓
100~120Vac是正常範圍
高於120V一點點沒關係,但低於100V,電壓愈低愈不穩(視POWER品質而定),低於90V鐵定出問題
開電腦並監視電壓,電腦不正常時電壓多少,是否電壓浮動(最低多少)
同樣的動作,到總開關處再測一次
總開關及電腦旁電壓是否在正常範圍,壓差多少
評估完,再選擇下面方法
1.改電線
2.買自耦變壓器
3.買AVR
4.買ON-LINE UPS
如果不能確定,回報評估後的各項電壓,再給你建議



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
LiuRambo
金驢友〔初級〕
等級: 16等級: 16等級: 16等級: 16
我缺錢

十週年紀念徽章(二級)  

今日心情

 . 積分: 2086
 . 文章: 4914
 . 收花: 18693 支
 . 送花: 15318 支
 . 比例: 0.82
 . 在線: 2069 小時
 . 瀏覽: 13400 頁
 . 註冊: 6986
 . 失蹤: 398
#3 : 2011-12-5 09:11 AM     只看本作者 引言回覆

同意二樓
假設真的是因為電壓過低導致電腦關機
那可想而知家中所有電器幾乎都會影響
充電器、吹風機這類小型電器還可以忍受
但大型電器就難保不會出問題
真有問題 還是得從根源改善



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
Ralse
金驢友〔中級〕
等級: 17等級: 17等級: 17等級: 17等級: 17


十週年紀念徽章(六級)  

今日心情

 . 積分: 2200
 . 文章: 3900
 . 收花: 19823 支
 . 送花: 34328 支
 . 比例: 1.73
 . 在線: 4337 小時
 . 瀏覽: 39325 頁
 . 註冊: 7202
 . 失蹤: 4
#4 : 2011-12-5 09:48 AM     只看本作者 引言回覆

Power內的電容如果品質OK的是可以熬過瞬間電壓不足...但是真的很傷電子設備就是了
最好從小處開始著手改起,說不定不用買到UPS就解決了XD
自己量電壓要小心,水線火線別搞錯了,電壓表雖然有保險司,但燒掉也是不好玩的阿
如果電壓表從配電箱量出來的數值還不差,電腦如果離配電箱近的話,也可以自己考慮拉線出來
用音響電源線的編線方式配合好的座插也有很棒的效果^^



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
spp99
銀驢友〔中級〕
等級: 13等級: 13等級: 13等級: 13


十週年紀念徽章(五級)  

 . 積分: 738
 . 文章: 1664
 . 收花: 6535 支
 . 送花: 5908 支
 . 比例: 0.9
 . 在線: 2355 小時
 . 瀏覽: 18546 頁
 . 註冊: 7074
 . 失蹤: 19
#5 : 2011-12-5 10:23 AM     只看本作者 引言回覆

其實20年的房子不算太舊,電壓不穩的原因很多,除非是房屋非常潮濕或嚴重漏水才有可能將牆壁管線內的銅線氧化鏽蝕(施工嚴重偷工減料也也可能,但是很早就會出問題了不會等現在),除了周遭地區電力供應不穩外,最多見的是牆上的插座老化,銅件氧化接觸不良等。
看樓主的問題發言判斷應該不是念理工科的背景,假如缺乏相關的知識,還是建議找個有相關專長的朋友或可靠的技術工人還幫忙才是比較保險的方法



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
cys070
至尊驢友
等級: 28等級: 28等級: 28等級: 28等級: 28等級: 28等級: 28


十週年紀念徽章(四級)  

 . 積分: 52071
 . 精華: 3
 . 文章: 18476
 . 收花: 462876 支
 . 送花: 46277 支
 . 比例: 0.1
 . 在線: 28362 小時
 . 瀏覽: 625806 頁
 . 註冊: 7180
 . 失蹤: 1
 . 自我分流~p2p精神
#6 : 2011-12-5 10:35 AM     只看本作者 引言回覆

電線問題外
有時候是插座(壁座)問題
老舊插座也會有秀斗或不穩時候
可以去大賣場或材料行買來換



還有電器高瓦數的盡量不要接在同一個插座或延長線上



#7 : 2011-12-5 01:57 PM     只看本作者 引言回覆

一般璧插額定電流為15A只要你的插座沒有接吹風機.烤箱.電磁爐.微波爐等高耗電產品的話就沒關係
電腦插座盡量用單獨一個壁插
延長線品質也要考慮~別拿那種過度便宜的夜市牌~3C賣場的基本上都非常夠用了!



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
abysm
鐵驢友〔初級〕
等級: 4


 . 積分: 25
 . 文章: 71
 . 收花: 114 支
 . 送花: 43 支
 . 比例: 0.38
 . 在線: 1006 小時
 . 瀏覽: 11470 頁
 . 註冊: 7974
 . 失蹤: 869
#8 : 2011-12-5 07:57 PM     只看本作者 引言回覆

建議把電腦抱到朋友家或電腦公司測測,
電線如果老舊到會影響電壓,
建議還是把電線換了,
免得發生意外.



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
hin623
銅驢友〔高級〕
等級: 10等級: 10等級: 10


今日心情

 . 積分: 161
 . 文章: 295
 . 收花: 1278 支
 . 送花: 1201 支
 . 比例: 0.94
 . 在線: 3224 小時
 . 瀏覽: 21821 頁
 . 註冊: 7074
 . 失蹤: 0
 . 海王星
#9 : 2011-12-6 01:27 AM     只看本作者 引言回覆

已經做過家裡電壓測試了,唯獨在4樓臥室的時候無法開機(電器全開時電壓有105V/15A)。住在基隆地區電器設備容易受潮損壞,暫時更換家中的牆上的插座在買顆AVR來用吧。

謝謝大家的意見。



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
JQJQ
銅驢友〔高級〕
等級: 10等級: 10等級: 10


今日心情

 . 積分: 184
 . 文章: 792
 . 收花: 1341 支
 . 送花: 1045 支
 . 比例: 0.78
 . 在線: 4902 小時
 . 瀏覽: 16700 頁
 . 註冊: 7209
 . 失蹤: 2
 . 台灣
#10 : 2011-12-18 06:48 AM     只看本作者 引言回覆

>>家裡的電線線路已經老舊了(約20多年了)

重新配線,比較安全。

室內配線超過十年以上,最好重新拉新線,為了安全。

那麼久以前的配線,以現在的標準完全不合格,不合格的配線搭配現代的家電,
很容易電壓不足甚至走火。

家中配線也超過十年,前幾年才重配線,花了幾萬塊



#11 : 2011-12-18 11:12 AM     只看本作者 引言回覆


引用:
JQJQ寫到:
>>家裡的電線線路已經老舊了(約20多年了)

重新配線,比較安全。

室內配線超過十年以上,最好重新拉新線,為了安全。

那麼久以前的配線,以現在的標準完全不合格,不合格的配線搭配現代的家電,
很容易電壓不足甚至走火。

家中配線也超過十年,前幾年才重配線,花了幾萬塊



我是建議家裡油漆時一起換電線會比較方便
(油漆粉刷大概也是10~20年一次)



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
ags
版主
等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30等級: 30
雞精

今日心情

 . 積分: 3075
 . 精華: 3
 . 文章: 7926
 . 收花: 26608 支
 . 送花: 19811 支
 . 比例: 0.74
 . 在線: 4536 小時
 . 瀏覽: 61144 頁
 . 註冊: 7156
 . 失蹤: 3
 . 動物星球
#12 : 2011-12-23 07:54 PM     只看本作者 引言回覆

我家也是有類似問題,常常會莫名關機或是當機。我的解決方式是把總開關換新,買個off-line的飛瑞500


[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
mmcatdog
銀驢友〔高級〕
等級: 14等級: 14等級: 14等級: 14


 . 積分: 887
 . 文章: 3981
 . 收花: 6306 支
 . 送花: 763 支
 . 比例: 0.12
 . 在線: 378 小時
 . 瀏覽: 43411 頁
 . 註冊: 7161
 . 失蹤: 62
#13 : 2011-12-23 10:57 PM     只看本作者 引言回覆

我只能建議千萬不要買 APC  BE500TW 這款沒有穩壓功能
如電壓為115以上 他也是在樣提供115以上電壓 這樣很容易燒機器
且如電壓高過140以上 他不是切換成不斷電功能 而是直接跳電 導致你銜接的設備不正常關機

PS:電壓過高 他並不會有提示跟充電效果



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記

   

快速回覆
表情符號

更多 Smilies

字型大小 : |||      [完成後可按 Ctrl+Enter 發佈]        

溫馨提示:本區開放遊客瀏覽。
選項:
關閉 URL 識別    關閉 表情符號    關閉 Discuz! 代碼    使用個人簽名    接收新回覆信件通知
發表時自動複製內容   [立即複製] (IE only)


 



所在時區為 GMT+8, 現在時間是 2024-3-29 05:56 PM
清除 Cookies - 連絡我們 - TWed2k © 2001-2046 - 純文字版 - 說明
Discuz! 0.1 | Processed in 0.025856 second(s), 6 queries , Qzip disabled