RSS   



  可打印版本 | 推薦給朋友 | 訂閱主題 | 收藏主題 | 純文字版  


 


 
主題: [閒話家常] [求助] 有電子電工的人嗎?(已解決)   字型大小:||| 
ujun
銅驢友〔高級〕
等級: 10等級: 10等級: 10
用嘴做power俗稱嘴砲

 . 積分: 195
 . 文章: 87
 . 收花: 466 支
 . 送花: 276 支
 . 比例: 0.59
 . 在線: 6712 小時
 . 瀏覽: 91258 頁
 . 註冊: 7066
 . 失蹤: 0
#1 : 2012-9-17 09:01 AM     全部回覆 引言回覆


引用:
shiz99寫到:
還是不太懂,所以結論是繼續使用這個 250V10A 也沒問題?
但是我有瞬間短路過,照說應該早超過10A了,但它沒斷又是怎麼回事?


其實在開機瞬間或者短路瞬間,電流峰值有機會超過10A
但是沒斷的原因是因為保險絲有一個係數是I^2t值
這個值主要是告知使用者保險絲瞬間可承受的能量,超過則保險絲必斷
快斷保險絲跟慢斷保險絲主要的差異就是這個係數

還是認為有事沒事,不要亂短路,會是一件比較危險的事情



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  新增/修改 爬文標記
ujun
銅驢友〔高級〕
等級: 10等級: 10等級: 10
用嘴做power俗稱嘴砲

 . 積分: 195
 . 文章: 87
 . 收花: 466 支
 . 送花: 276 支
 . 比例: 0.59
 . 在線: 6712 小時
 . 瀏覽: 91258 頁
 . 註冊: 7066
 . 失蹤: 0
#2 : 2012-9-17 06:23 PM     全部回覆 引言回覆


引用:
shiz99寫到:
[quote]ujun寫到:
但是沒斷的原因是因為保險絲有一個係數是I^2t值

所以還有時間因素,沒燒斷是因為短路時間太短這個意思吧

[quote]

以公式來看,樓主的看法可以說是正確的
如果樓主對這個有興趣,請google一下"inrush current"或者"inrush current fuse"
應該會有樓主想要的答案



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  新增/修改 爬文標記

   



 



所在時區為 GMT+8, 現在時間是 2024-4-19 10:02 AM
清除 Cookies - 連絡我們 - TWed2k © 2001-2046 - 純文字版 - 說明
Discuz! 0.1 | Processed in 0.014923 second(s), 7 queries , Qzip disabled