RSS   



  可打印版本 | 推薦給朋友 | 訂閱主題 | 收藏主題 | 純文字版  


 


 
主題: [資訊電機] [求助]水用電磁閥電阻值的問題   字型大小:||| 
h80053
銀驢友〔中級〕
等級: 13等級: 13等級: 13等級: 13


十週年紀念徽章(五級)  

 . 積分: 720
 . 精華: 1
 . 文章: 2053
 . 收花: 5801 支
 . 送花: 8430 支
 . 比例: 1.45
 . 在線: 2473 小時
 . 瀏覽: 17320 頁
 . 註冊: 7176
 . 失蹤: 74
 . 台中
#1 : 2014-12-17 07:47 PM     全部回覆 引言回覆

各位大大好  想請教各位有關電磁閥的問題

一般電磁閥的標準規格是 24V 36V
其電阻值(電磁閥裡面的線圈)分別為60  155

而現在有一顆水用電磁閥其電壓值為30V 那電阻值因該要多少才合理
目前的狀況是送30V的DC電壓 給規格DC30V的電磁閥 其電磁閥裡面的閥門不能順利的作動

想請問的是 跟水用電磁閥內部線圈的阻值有關係嗎? 或者是其電流值太低造成他無法作動
謝謝大大

[h80053 在  2014-12-17 09:54 PM 作了最後編輯]


相關關鍵字: 水用電磁閥  






[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  新增/修改 爬文標記
h80053
銀驢友〔中級〕
等級: 13等級: 13等級: 13等級: 13


十週年紀念徽章(五級)  

 . 積分: 720
 . 精華: 1
 . 文章: 2053
 . 收花: 5801 支
 . 送花: 8430 支
 . 比例: 1.45
 . 在線: 2473 小時
 . 瀏覽: 17320 頁
 . 註冊: 7176
 . 失蹤: 74
 . 台中
#2 : 2014-12-17 09:52 PM     全部回覆 引言回覆


引用:
ags寫到:
30v的交流? 試試30v直流?



是用30V直流電
http://big5.made-in-china.com/go ... v-lMWEoquHbDcL.html 類似這種的 跑水用

謝謝


#3 : 2014-12-18 10:28 PM     全部回覆 引言回覆


引用:
ags寫到:
30V是特用規格,因為只有30V,電壓差一點點就不會動,你可能要用電表確定一下作動時電壓。壓差太大會造成無法作動的情況。

我一般都是用220V,壓差就沒什麼問題。
如果是新品,不如直接問原廠看看,這種問題一般只和電壓有關。

PS: 一定要用30v的話最好有獨立變壓器,或是改成30v的電磁開關去控制220v的接點

[ags 在  2014-12-18 02:28 PM 作了最後編輯]



我們用的變壓器是AC220v轉DC30v 會有壓降的部分就是還有一顆pump
他的電流約吃0.5A 因為大大說跟電流沒有太大關聯所以從電壓著手

我們測試的時候(接用直流30v) 用回24v的電磁閥沒問題 但是30v的電磁閥就不行了
所以也是有在想說是不是廠商交的貨是36v的而銘牌上改成30v
他們一開始送來的測試品 測試卻沒問題@@ 而是後來出的貨有問題  

後來問廠商 只叫我們去測量電阻值  所以才會想說問大大們看看其電阻值對於電磁閥的動作有沒有影響
我們量測裡面的線圈就類似這種
http://jianming1985.blogspot.tw/2010/06/1va-200va_23.html

或是說其壓力psI值也要考慮?(因為測試時裡面有水 阻力增加 )

謝謝大大



#4 : 2014-12-18 10:32 PM     全部回覆 引言回覆


引用:
labman寫到:
這為何要知道電阻值? 三用電表一量不就能知道線圈的阻值?
應該要去找這顆的原廠數據,看看這顆電磁閥,線圈正確驅動的電壓與電流是多少的才對吧?



這一顆是特別要求廠商試做 30v規格的 所以沒有數據
因為送來的貨有問題  所以才會想說用推算的看看

我們測量 24v的 電阻值 60
             36V的 電阻值155
      
而廠商的貨 30V 電阻值 140

30V跟36v的電阻值差異不大  所以才想去推算其電阻值的落點在哪邊才合理



#5 : 2014-12-18 10:35 PM     全部回覆 引言回覆


引用:
abysm寫到:
依您的說明:
一般電磁閥的標準規格是 24V 36V
其電阻值(電磁閥裡面的線圈)分別為60  155

V/R=I
24V/60(歐姆)=0.4(A)
36V/155(歐姆)=0.23(A)

假設I大約在 0.2A~0.4A 之間
V/I=R

30V/0.2A=150
30V/0.4A=75

電阻值 約在 150(歐姆)~75(歐姆)之間

[abysm 在  2014-12-18 10:53 AM 作了最後編輯]



謝謝大大的解說  我們測試的30v電磁閥的阻值140  確實也落在這範圍內
但是卻無法正常作動   所以還是跟其psi關係比較大?
但是psi要如何考量 就真的不是很清楚了



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  新增/修改 爬文標記

   



 



所在時區為 GMT+8, 現在時間是 2024-3-29 02:48 AM
清除 Cookies - 連絡我們 - TWed2k © 2001-2046 - 純文字版 - 說明
Discuz! 0.1 | Processed in 0.024508 second(s), 7 queries , Qzip disabled