hck819
|
發表於 2007-6-27 11:01 PM |
稍微懂一點的就看出來樓主的算法很怪
根本不可能有那種耗電量
| |
badcat
|
發表於 2007-6-27 10:02 PM |
引用: FANTASY寫到:
請問UPS的監控軟體可以看得出來耗電量嗎?
我是用台達在線式的UPS,
容量1000VA,
負載36%
To: FANTASY
如何從 台達 UPS「負載 nn%」算出正確的 W 和 VA 的數值?(PF 功率因數,這會影響到 W 和 VA 的差異,)
壞喵 也很想知道官方的回答?(應該比較正確吧?)
你可以到「台達 UPS 官方的討論區」去問看看,該論壇的版主態度很好,回應也很快。(不知道現在是否還是這樣?)
http://www.delta.com.tw/ch/produ ... orum/forum_main.asp
自己雞婆,查了一下
1. 先確定自己 UPS 的 PF (功率因數) 值 (不同的機種有不同的因數值)
UPS 是否會增加電力!內部損耗電力如何計算?
http://www.delta.com.tw/ch/produ ... p;tid=48&page=5
> 版主 說道:
> 沒錯~ UPS也是電子產品, 內部的零件本身就會有電力損耗.
>
> 可從:
> (1)pf (Power Factor). 這代表UPS的輸出入實功率/虛功率的比值, 也代表了UPS本身的效能. 所以離線式UPS大都為0.6, 而在線式可達0.7以上. 像台達的N系列在線式UPS高達0.8, 也就是例如1000VA機種可供應輸出達800W.
>
> (2)整機效率, 這可能都要詢問廠商的技術資料才能得知.
2. 再從 PF 算出 VA -> W 功率轉換的差異:
http://www.delta.com.tw/ch/produ ... ;tid=154&page=1
> 板主 留言內容如下:
> VA與W 是不同的~
>
> VA簡單說就是V=110伏特(台灣標準電壓),500VA也就是最大工作量時, UPS吃電流 = 500/110 = 4.5安培
>
> 然而, 經過UPS之後, 可以接在UPS的負載就以W(瓦)計算.
> 也就是UPS本身的效率.
>
> 以離線式而言, 一般是0.6.
> 也就是: 500VA x 0.6 = 300W
3. 最後乘上 負載 nn%,就是 實際使用瓦數 W。
> 板主 留言內容如下:
> 天秤座的容量是300W, 所以35%就是 300W x 35% = 105W.
若「台達 UPS 討論區的版主」 覺的 壞喵 貼出的內容不妥,還煩 版主 或 善心人士告訴 壞喵,喵喵 我會立即修正!
再雞婆一下:
用上述公式算了一下 FANTASY 的狀況:
1. 台達 UPS N 在線式 PF 功率因數 是 0.8。(假設中,因為不知道 FANTASY 兄是用哪一機種,最好還是問官方)
2. 1000VA x 0.8 (PF) = 800W
3. 800W * 36% = 288W
所以 FANTASY 的負載約 288W (因為 UPS 本身電路也有內耗,但應可微小到不計。)
不過還是用「海韻 Power Angel」或「變電家 SPG-26MS」等 電源監測器 比較好,不但簡單、快,而且準。
http://twed2k.org/viewthread.php?tid=123019&page=2#pid1429500
如不想花錢,就跟 台達 UPS 官方,好好問一下 負載 % 的計算公式吧!
[badcat 在 2007-6-27 10:44 PM 作了最後編輯]
| |
etsos
|
發表於 2007-6-27 09:23 PM |
|
FANTASY
|
發表於 2007-6-27 09:22 PM |
請問UPS的監控軟體可以看得出來耗電量嗎?
我是用台達在線式的UPS,
容量1000VA,
負載36%
| |
laikyo
|
發表於 2007-6-26 10:50 PM |
樓上正確
簡單說POWER寫的是"最多"能提供多大的瓦數
當然,是指足瓦的POWER...
我也是P4 3.0EG
又熱又耗電
[laikyo 在 2007-6-26 10:51 PM 作了最後編輯]
| |
Kicks
|
發表於 2007-6-26 10:34 PM |
不是POWER裝多大就會耗多少電
那個300W 400W的數字表示的是上限
也就是總功耗在300W 400W以內
"一般"的電腦在全功率運轉下了不起也只接近300W的功耗
待機或低功率運轉下甚致可以逼近到150W的功耗
"85% 高效率"指的是電源轉換率,就是AC轉DC的有效轉換率,過低的轉換率會產生廢熱及浪費能量
| |
badcat
|
發表於 2007-6-26 10:24 PM |
|
qaswed
|
發表於 2007-6-26 08:54 PM |
夏天到了
家裏雖然只有一台電腦
可是最今都在家裡
幾乎都是開著
不僅是僅開著分享東西還加上有在電腦前使用
電費下來我看都要爆多了
而且最近真的都很熱
冷氣實在是令人無法抗拒它的存在
| |
deave
|
發表於 2007-6-26 03:30 PM |
不知道大家對於現在新的power,掛有主動式PFC或者其它什麼"85% 高效率及 0.99 主動式功率因素校正"等等...
省電,真的有省到電嗎?
power用多大就會耗多少電嗎?
迷失中...
就樓上說的,我的算法跟你一樣,一個月也要1.5張小朋友...
若家中不止兩台電腦,哇賽,再加上冷氣(夏天到了)肯定破四千了吧...
| |
小福
|
發表於 2007-6-14 11:49 PM |
以自己電腦為例
主機電源器為400w,那主機最大耗電值為每小時0.4度
CRT螢幕 110v 額定電流2A 每小時耗電最大值為 110*2=220w 0.22度
0.4+0.22=0.62度
1天 0.62*24=14.88度
1個月 14.88*30=446.4度
估計最多費用為(假設一度電為3.5元) 1562元
以上皆是用最大負載去算 (好像很貴 )
| |