最新10篇文章回顧
bv8aw

 發表於 2007-1-13 11:27 AM

80V?
你應該是用off-line 方波的UPS,
一般只有正弦波輸出才能量到110V。


sueice

 發表於 2007-1-12 06:23 PM

以飛瑞的說明書為例:
UPS的工作模式
市電供電UPS會直接將市電提供給負載使用,並不會消耗電池能量。
市電供電狀態包括正常、降壓和升壓模式,
在正常模式下,UPS輸出電壓基本上等於輸入電壓
在升壓模式下,UPS輸出電壓等於輸入電壓的1.15 倍
在降壓模式下,UPS輸出電壓等於輸入電壓的0.88 倍


chlu

 發表於 2007-1-12 07:48 AM

再繼續充電1 - 2 天候再測量看看 . 應該電壓會高一點吧 ..........


bearchu

 發表於 2007-1-12 02:35 AM

最近小弟買了一部UPS...
回來後按照說明書 充電10小時以上後
將市電斷電後,,用三用電表測UPS輸出電壓為80V
插回市電 測UPS輸出電壓為112V...(112V為市電電壓)
請問正常嗎??

以下是製造商回復...
-------------------------------------------------
是正常的.因為,此UPS再停電狀況下為PWM調變波形,必須用有效值電錶去量測才會顯示110Vac.用一般三用電錶量測都是顯示80幾V.    Tks.
------------------------------------------------------
就如...bv8aw 說法
使用off-line 方波的UPS....
用一般三用電錶量測都是顯示80幾V

[bearchu 在  2007-1-14 02:54 PM 作了最後編輯]