>>會有個護目鏡,那個護目鏡會有一條小電線會接出來
是的,但有的是做假的 , 一般來說有條導電框住護目鏡,
該導電框最後一條線拉出來接地用 , 假的只是一條線
埋入而已, 通常破千塊往往都是真品,假的就是2-3百塊
的那種.
>>直接拿個鋼釘~釘一個在水泥牆上~然後三轉二街頭上有個接地的小圓圈
是可以這樣做 , 的確有接地的效果,雖然導電的流量不高,但也夠用了,
不適用於 220V 的電器產品 , 要不然也不會因修理冷氣發生導電事故.
>>誰叫台電當初沒定好「插座/頭 施工規格」就任建商隨便施工
與台電無關 , 和相關權責單位有關 , 建造房子時偷工減料才沒有
地線,為了通過審核才能銷售,得靠包紅包來通過,老舊的房子都沒有
地線,但建築法規上有規定喔, 新蓋的房子其電控箱裡有,只是有沒有
拉線到客廳,臥室...等
紅包文化逐年的降低 , 很大的進步了 .
早年做黑手時,環保來查驗,靠甚麼通過... 見紅就是喜啦, 現在就沒有用了,
得看後台硬不硬.
不管如何 , 電器產品能接地的最好是接地 , 有總比沒有好
離線或互動 等 UPS , 低階的產品往往隨著電池汰換整組買新,
Power 一分錢一分獲 , UPS 也是一樣.
電池的保養 , 定時的放電 , 但絕不能放到沒電 , 放到沒電不出一年
葛屁,目前好像只有台達的軟體有提供深度放電 , 深度放電也不能常放,
這也會減少壽命 , 通常 3 - 4 個月放一次 , 一年至少放 3 次.
離線式對於電池的保養似乎沒啥用,沒保養大概一年,有保養大概兩年
都撐不過電池廠商所提供的 3-5 年壽命.
互動式好像也沒好到哪裡去.
還是去買台 ON-Line UPS 比較實際啦 , 3600nt 消費卷都快拿到手了,
貼點錢買台 ON-Line UPS , 好過年
我用的是台達 N-1kv , 4年的電池都沒壞 , 心裡想著希望能撐過五年以上
的壽命.
|