leonchian
|
發表於 2010-2-3 11:06 PM |
dhcp伺服有開,預設1400 min到期
這個是電腦向最近的dhcp伺服器(router) arp一個ip後,router會依MAC位址給予租約,在1400分鐘後此電腦未再連線到ROUTER,這個IP就給別台電腦使用。
| |
axom
|
發表於 2010-2-3 04:29 PM |
我有點混,新購的di-300至今還沒upgrade韌體
5v2A的DC供電倒是沒有去測它的正確與否...嗯..待測..
小A & AILIO 所提我也會一併去察,之前有想到過類似這樣的原因,只是AILIO大清楚點出,我還真的怕有人把網路亂接一通(我可沒有說是老闆喔...)
明早再去維修一次,帶著各位的提示,,就不信還會"看到鬼"
| |
Ailio
|
發表於 2010-2-3 02:12 PM |
逐步過濾
先看有沒有串迴圈
之前就有碰過 有人把網點互接結果整個區網癱瘓
然後看Hub有沒有故障
硬體問題都排除 之後就是看是否是病毒或是Netcut之類的在擾亂封包
我個人是覺得串迴圈的機率比較高
網路通常有人動過以後 就會有亂串的問題(因為那人不知道線路架構怎跑
然後把兩條互通線串到同一個Hub上 封包混亂就會造成區網崩潰
| |
小A
|
發表於 2010-2-3 01:57 PM |
有沒有考慮過是Hub的問題?
要不要試試把12台PC那個16Port換掉試試看?
掛掉的時候用16Port底下的電腦 Ping 另外兩台Hub底下的電腦試試看
[小A 在 2010-2-3 01:58 PM 作了最後編輯]
| |
speed
|
發表於 2010-2-3 01:20 PM |
想請您先作兩件事
1. reset 回復原設值,再逐一、仔細、重新設定試試,有關頻寬限流、平衡等東西都先不要設定,只求能連線能給 IP 分享給下面的電腦就好
如果無效
2.弄個三用電表量一下變壓器電壓是否與標示相近 (要負載測喔)
手上處理了三四台D-link各型號分享器,只有一台是跟變壓器無關的
壞掉的變壓器蹺開後大部分是交流電與一次側變壓之前的電容爆漿凸頂,換掉後完修,沒動到機子
| |
cys070
|
發表於 2010-2-3 12:31 PM |
dir-300這台是最近換得嗎?
先確認是a1還是b1版本
若是a1的話說真的這台很鳥........硬體先天就不好
b1的話硬體比較好~~韌體可以改刷DD-WRT韌體應該會比較好用~但目前也還在測試版.....
(有需要可以去查一下~滿多人在刷)
下次12台那邊斷線不能上網(電腦不要關)
先用其他hub下的電腦看能否進分享器設定介面
若連不進去,或開設定頁面很慢
先查一下12台那邊區網內有無異常連線,有無中毒
假如連線數過多 ,dir-300可能會受不了斷線或當機
至於1400 min那個不用理,那是dhcp指派ip 的租約日期
到期前會自動增加或換ip,不太可能是這部份原因
[cys070 在 2010-2-3 01:05 PM 作了最後編輯]
| |
axom
|