主題: [討論] [閒聊]雷擊~你的電腦硬體什麼壞了? [打印本頁]
發表人:
阿杰啦 時間: 2010-8-6 02:10 AM 主題: [閒聊]雷擊~你的電腦硬體什麼壞了?
剛好看到有人談到跳電~
自已家住較山上小鎮,夏天下雨一定雷霆萬鈞
掛eMule一下雷雨,在忙也要打電話回家,叫人關PC電源
個人硬體被雷過兩次 一次也是第一次 power加主機板燒毀,第二次~數據機和由路器燒毀
嚇到了~ 買power時不敢買沒知名的牌子,延長線也要有保險類型的,最重要的是一有雷雨就是關關關~插頭全拔掉~
發表人:
Ailio 時間: 2010-8-6 11:54 AM
怎麼不買UPS呢~
UPS保平安....
而且還能設定 斷電多久之後 就自動把電腦關了
如果很頻繁建議是買 online型 然後 電腦相關配備全都接上去
UPS都有很完善的防突波跟保險絲機構(至少相比防突波延長線強的多)
我家裡都是 敏感電器 如電視音響 直上Belkin 防突波延長線(剛好最近良興電子有跳水價)
電腦設備則是全上UPS 目前有 1台1000VA 跟 2台 500VA服役中~
某次電腦被雷擊打掛以後 UPS就成為我電腦必備的配備了~
而且在有些因為維修需要 大停電的時候(可能長達8小時那種)
UPS不接電腦 還能拿來幫手機 跟 掌機充電
[Ailio 在 2010-8-6 11:58 AM 作了最後編輯]
發表人:
shiuh 時間: 2010-8-6 01:25 PM
對呀
明知道會有雷擊
怎麼不花點錢買online的ups
這樣會省更多錢!!
發表人:
魏理宏 時間: 2010-8-6 02:11 PM
online的UPS??
是指可以遠端操空嗎??還是停電時依舊可以上網?可以把Cable也接上?
還是.....
我正打算採購個UPS,所以想瞭解一下...謝謝!
發表人:
cys070 時間: 2010-8-6 02:30 PM
我是從台電老是無預警停電後
救買台ups來保平安
除了雷擊外
忽然停電或是跳電~
有時第一個死是hd(變成RAW或是壞軌)
發表人:
cys070 時間: 2010-8-6 02:34 PM
引用:
魏理宏寫到:
online的UPS??
是指可以遠端操空嗎??還是停電時依舊可以上網?可以把Cable也接上?
還是.....
我正打算採購個UPS,所以想瞭解一下...謝謝!
買在線互動式或離線式就可以,像apc的連離線式都有監控軟體
(另一篇我貼的那台就夠你用)
在線式online一台都很貴又重~且滿耗電(平常就一直在充放電)
若非買這種預算又有限~就上網買別人整理好的2手
[cys070 在 2010-8-6 02:39 PM 作了最後編輯]
發表人:
阿誠 時間: 2010-8-6 05:15 PM
我的硬體沒有壞 但是xp掛掉了 資料夾都開不了 而且到開機畫面
就沒多久就停住了 現在才灌好
裡面資料全都沒了啦 嗚嗚嗚嗚嗚嗚
xp重灌 還好硬體沒壞
發表人:
cys070 時間: 2010-8-6 06:21 PM
引用:
阿誠寫到:
我的硬體沒有壞 但是xp掛掉了 資料夾都開不了 而且到開機畫面
就沒多久就停住了 現在才灌好
裡面資料全都沒了啦 嗚嗚嗚嗚嗚嗚
xp重灌 還好硬體沒壞
應該先裝道別台把資料救出來
發表人:
阿杰啦 時間: 2010-8-6 10:17 PM
引用:
Ailio寫到:
怎麼不買UPS呢~
UPS保平安....
不過現在名牌power的保險絲機構和防突波,不是都作滿好的,壞就只會壞power 2~3千大羊損失
UPS要好的防雷擊應該滿貴的吧,而確好的ups壞了損失更大,不是嗎?我堂哥有被打壞一台ups,雷擊停電了, ups也跟著停電還有燒焦味
所以我就沒買了,我親哥說買好一點的power,雷擊時也只壞power,不會壞到機板上去
發表人:
Observer 時間: 2010-8-7 12:43 AM
你堂哥的 UPS 有接地嗎?
發表人:
badcat 時間: 2010-8-7 12:49 AM
註:以下各家商品及店家僅供學習資料參考,不做推薦/推銷。(壞喵 也是隨想隨打,所以隨便舉例!)
雷可利科技有限公司-Product- (從這裏來看防雷擊的各式裝置的防護,還真的很多樣。)
1. 房子的避電針。(實際上是引雷到避雷針之後導到大地,這樣才不會打到房子本身,所以打雷時別靠避雷針太近。)
http://www.taisurge.com.tw/html/conduct.html
2. 電源的避雷。http://www.taisurge.com.tw/html/powerline.html
從源頭的「配電箱」防護,像從台電接到工廠的那種。(Ex: 可防雷的斷路器,購買及施做不易,但整間屋子的電源都可保護到。)
防突波延長插座 (3C 賣場很多,但品質各異)
UPS (3C 賣場很多,但品質各異)
或「防雷突波吸收器」 (小小一顆,可插在插座上,電子賣場易購得,但算耗材,擊穿後就得換。)
Google: SAMPO TSAEP-UA0B 防雷擊
※ 若您的家中插座是如同電腦的「L/N/E」三線皆備的接座,且確定可正常運作,那恭喜您,至少有最基本的電源防雷保護。(很多防雷裝置都需有效接地才有用。)
可用「BELKIN 防突波延長插座」來測,燈亮表 G 接地正常。(不過該公司已退出台灣市場,壞喵是拿來測 L/N/G 三線是否有正常接地的,防突波是順便。)
http://forum.pcdvd.com.tw/showth ... ec4a68&t=901653
http://forum.pcdvd.com.tw/showpo ... 07&postcount=14
3. RJ-11 電話線。http://www.taisurge.com.tw/html/data.html
可向台電申請「用戶保安器」,自購不易。
http://www.taisurge.com.tw/PDF/SU-3001.pdf
http://www.taisurge.com.tw/PDF/TELWORK.pdf
不然就買具有「RJ-11 的防突波延長線」。(3C 賣場易購得。)
※ 若該 RJ-11 電話線有接 ADSL/VDSL 的話,最好能看一下 MODEM 的 SNR 噪訊比/ATT 衰減值,爛的 RJ-11 防突波會導致訊號雜訊及衰減過多。)
4. 戶外天線/有線電視 (BNC, 5C-2V 等)。(戶外的監視攝影機會也用得到防雷) http://www.taisurge.com.tw/html/data.html
Cable 的纜線突波防護,電子賣場可買到,有需接地和不需接地型。
5. RJ-45 網路 (若有 IP CAM/網路線 接在戶外時,或 DVR 主機,因為突波有可能從戶外監視器進來後轉 DVR 網路埠後突破。)。http://www.taisurge.com.tw/html/data.html
Gigabyte Lightning Guardian Angel - RJ-45 網路 防雷突波保護 (同時可接地和不需接地,若有接地防護力可提高,但需要電源有「L/N?E 三線式插座」。可惜在台停售。)
注意,一般 RJ-45 突波防護,有速度上的差別。(Ex: 一般購得的最多只可達 100Mbps,而可達 1Gbps 速度高速的防護,價格也有差。)
目前壞喵 只有「配電箱」防護 (太麻煩)及 RJ-45 的防雷 沒做。
(RJ-45 的防雷 不易購得,若台北有非網購的零售點可望告知。)
以上這些防雷裝置都需注意是否為「接地型」/「消耗破壞型」。
前者得做好良好之接(大)地,才有防護力 (就是家中得有 L/N/G 的三線插座,且三條接線都要能正常運作。),後者只需接在設備路由上,但可能就是耗材,且防護力不如接地型。(有些兩者都有,但若能做接地防護力還是比較好。)
To 阿杰啦:
雖然照理說好的 UPS 遇雷擊時應該會自動斷電,且自身不應該損壞並能保護後端設備。
但您的 UPS 雖然掛了,但它只要不起火燃燒 及 後端設備又都沒損壞,那它就算盡到「保護」人員/設備的責任了!(阿彌陀佛~)
下次再找遇「雷擊」時可自動斷電保護自己及後端的好 UPS 吧!
請善用上述的防雷裝備去防護您的設備 (建議可多重配置,來消耗雷擊的極高能量和竄流。),用 Power Supply 電源供應器來防「雷擊」是不正確的做法。(那不是它的本職,廠商也不會認賠的)
別忘了除了「人命」,電腦最重要的是「資料」!(不是指硬碟/光碟/SD 記憶卡本身,而是上頭的資料。) 所以買台防雷裝備應該不為過吧?(UPS 價低易購效果好,找一家好用的吧!)
[badcat 在 2010-8-7 10:17 AM 作了最後編輯]
發表人:
阿杰啦 時間: 2010-8-7 09:17 PM
引用:
badcat寫到:「防雷突波吸收器」 (小小一顆,可插在插座上,電子賣場易購得,但算耗材,擊穿後就得換。)
[badcat 在 2010-8-7 10:17 AM 作了最後編輯]
恩 了解
防雷突波吸收器,我年初有買一個 不過還是被朋友虧~
我是覺得有防總比沒防好
不過還是直接拔掉插頭較實在
[阿杰啦 在 2010-8-7 09:19 PM 作了最後編輯]
發表人:
阿杰啦 時間: 2010-8-7 09:23 PM
引用:
Observer寫到:
你堂哥的 UPS 有接地嗎?
堂哥是遊戲用,沒有想到雷擊~ 沒接地
發表人:
ags 時間: 2010-8-7 09:49 PM
那個提早放電的避雷針要價1x萬元喔~這還不包括安裝費用(鑽井費用)
一般的雷擊有分為直接和感應兩種。
直擊就不用說了,連神木也得完蛋。一般都是被台電的架空地線吸收。
二級的是裝在接戶線下的氧化鋅模組,目的是把架空地線沒吸完的再吸一次。我買的一組要價5000元,可耐20KA的瞬間電流。結果還是被雷打爆了。
我們能做到的只有防感應雷擊。也就是防雷三級裡面的第三級。你家附近有雷擊時會產生超大電流,所有線路會產生一個感應電壓,我們就是要防它。
一般所謂的避雷插座,有作用的是裡面的壓敏電阻(想diy的可以裝"14d241k"一個5元),作用原理是超過設定電壓時會短路把超過的電壓轉化成熱,但是值頂多只有幾十w(我買的是0.6w),超過就爆了。
非在線式的ups一般會用二極體和電容來搭配做為穩壓線路,相對壓敏電阻來說比較穩定,但是比較貴。
在線式的UPS則是把所有電源都充入電池,以電池作為電容,再把電池的電變壓後作為負載端。 所以這是一般家庭所能接受的最好防雷方案。
如果是一些高級音響,會有所謂的電源濾波器,就是用大電容把所有設定值以外的都當成雜訊濾掉,包括突波。
BNC和RJ45的避雷器 .......這是買心安的,建議從線路地下化著手比較好,或是插個便宜到不行的HUB來擋(太大的也會擊穿就是)
ps:很窮買不起ups的人,某些條件下來說,雷擊時靠總開關的地方插個便宜的電風扇來吸雷是不錯的主意。可以保護一些不能關電的設備。
當然最後套個專家說的話-----拔下插頭比什麼避雷器都有用
[ags 在 2010-8-7 10:00 PM 作了最後編輯]
發表人:
阿杰啦 時間: 2010-8-7 11:05 PM
引用:
ags寫到:
ps:很窮買不起ups的人,某些條件下來說,雷擊時靠總開關的地方插個便宜的電風扇來吸雷是不錯的主意。可以保護一些不能關電的設備。
[ags 在 2010-8-7 10:00 PM 作了最後編輯]
電風扇來吸雷 !!!!!!!!為什麼電風扇可吸雷??? 前幾天我家負進有被打到電線的樣子,順間停電在開~
期間一道閃光明亮,我和朋友同時聽到耳邊傳來的 屁呀 屁呀 兩聲 房間風扇也跟著出現兩道閃光
二人皆無言~
等雷聲少去後,馬上開電腦看看有沒有掛,還好我有燒香 嚇死了
請問風扇為什麼可吸雷~可不可以說明或指點一下下
感謝
[阿杰啦 在 2010-8-7 11:09 PM 作了最後編輯]
發表人:
ags 時間: 2010-8-7 11:32 PM
引用:
阿杰啦寫到:
請問風扇為什麼可吸雷~可不可以說明或指點一下下
感謝
[阿杰啦 在 2010-8-7 11:09 PM 作了最後編輯]
風扇是感應電動機,理論上來說加電壓可以讓它轉的更快也順便消秏雷電
至於平常為什麼不能加壓,因為加壓太久會過熱燒線圈。
這些都是基於傳統電風扇才行,如果你家的是全電腦控制外加搖控器的高級貨,還是別試的好
[ags 在 2010-8-7 11:34 PM 作了最後編輯]
發表人:
龍神 時間: 2010-8-8 01:05 AM
之前有被打壞一顆核電廠的POWER,24HR開機
後來都用海韻,就比較沒問題
發表人:
aikon 時間: 2010-8-8 01:25 AM
雷擊後跳電,電腦關機後就一直重開,power裡面電容都爆了,電容全部換掉 ,繼續掛
估計雷擊前都爆了.
發表人:
Ailio 時間: 2010-8-9 03:35 PM
引用:
阿杰啦寫到:
引用:
Ailio寫到:
怎麼不買UPS呢~
UPS保平安....
有UPS的話 大多死UPS先 而且UPS又有保險絲 除非真的很離譜的雷擊 不然甚至只要換保險絲
至於為何推薦UPS 因為電腦除了被雷擊打到 電壓變化會掛以外
瞬間關機 也是很容易讓電腦設備出問題(尤其是硬碟)
所以UPS除了防雷防突波 還能保護資料(例如打報告打到一半 停電之類的)
其實便宜的UPS也不貴 一兩千就有了 不會比Power貴
很貴的是online 式 差別在於 簡易離線的uPS是感應到電源有變化 會用極短的時間切換到電池供電
而online式是電源一律經過UPS供電 一般用途 離線式就很好用了
發表人:
SIN 時間: 2010-8-9 07:39 PM
買UPS要注意,如果POWER是超過400W的
建議買1000VA的機種
便宜500VA的品質差一點的,按廠牌來分轉換功率在0.5~0.7
好的機種也才 500*0.7=350W
像我用650W+Q9500+5870,使用5年前買的台達500VA機種
3D遊戲中只要停電也是過載跳電,待機模式正常
前幾天電池也掛了,只差沒爆炸(膨脹+高熱)
玩BF:BC2 持續過載殺了它
[SIN 在 2010-8-9 07:41 PM 作了最後編輯]
發表人:
mmcatdog 時間: 2010-8-20 08:37 PM
雷擊 全倒遇過沒有 我有深刻體驗 我的客戶的伺服器資料遺失三個月內顧客資料
重要硬體請務必加裝ups 跟定期更換ups 勿因小失大
發表人:
GE 時間: 2010-8-20 11:48 PM
我曾經被打過最誇張的(關機時),
不只主機壞,
連鍵盤都壞了...-_______-
發表人:
天驢風雲 時間: 2010-8-21 09:24 AM
想藉此偷問一下
有什麼東西可以知道電腦哪邊短路
實驗室的舊電腦裸測OK
裝上機殼後PW燈閃一下就熄無法開機 冏
發表人:
cys070 時間: 2010-8-21 09:44 AM
引用:
天驢風雲寫到:
想藉此偷問一下
有什麼東西可以知道電腦哪邊短路
實驗室的舊電腦裸測OK
裝上機殼後PW燈閃一下就熄無法開機 冏
裸板測ok
可以看看是不是電腦機殼的power和reset按鍵有問題(線)或卡住
[cys070 在 2010-8-21 09:47 AM 作了最後編輯]
發表人:
yang3642 時間: 2010-8-21 09:50 AM
我自己沒這種經驗........希望永遠都不會有..........
當雷電頻繁時.....我都會立刻關機....那段時間不敢用......
客戶的遇雷擊....
......有主機板掛掉的
也有power和硬碟同時掛掉的
引用:
天驢風雲寫到:
想藉此偷問一下
有什麼東西可以知道電腦哪邊短路
實驗室的舊電腦裸測OK
裝上機殼後PW燈閃一下就熄無法開機 冏
這我有遇過一片....主機板........
常常被客戶退回來........但我測試都ok...(我也都是裸測..根本沒時間裝上機殼測)
對方也裸測OK....但只要裝上機殼...也都無法開機.........
每被退回一次我就必須測一次
就這樣被退幾次後.......我再測時....就發現主機板有不穩定了
發表人:
wugen 時間: 2010-8-21 05:56 PM
上次颱風, 大樓被雷擊.. 我的光碟機x2就被打掛了
多年前有次是數據機被打壞了
發表人:
leonchian 時間: 2010-8-21 06:20 PM
印象中雷射最深刻的是印是雷打到房子對面馬路的樹,我家那時還是合勤的小黑龜當場烤熟,其它家電和電腦都沒事說。
發表人:
ags 時間: 2010-8-21 09:01 PM
引用:
天驢風雲寫到:
想藉此偷問一下
有什麼東西可以知道電腦哪邊短路
實驗室的舊電腦裸測OK
裝上機殼後PW燈閃一下就熄無法開機 冏
幫機殼裝上地線如何? 就是拉條線接在窗戶、水龍頭上面測試
發表人:
ROACH 時間: 2010-8-21 09:24 PM
UPS好像要定期三個月充放電
上次買的一個台達電約1500元左右的UPS...很重
結果第三個月忘記放電..
第六個月就掛了...不能蓄電..插頭拔掉就馬上斷電的
後來也搞不清楚去哪買電池就被我扔的
那個時候@@都沒停過電..腦袋竟然想著
下次如果停電真想試試看插上電風扇可以撐多久
[ROACH 在 2010-8-21 09:27 PM 作了最後編輯]
發表人:
天驢風雲 時間: 2010-8-23 11:16 PM
裸測OK上機失敗...
最後拿一個新的七盟250W就OK
電腦有時候還真是神奇
發表人:
ags 時間: 2010-8-27 01:07 PM
引用:
天驢風雲寫到:
裸測OK上機失敗...
最後拿一個新的七盟250W就OK
電腦有時候還真是神奇
我有遇過新買來的POWER嚴重漏電到手指會冒火花的。所以非大廠的還是少用為妙。
發表人:
Ailio 時間: 2010-8-27 05:05 PM
引用:
ROACH寫到:
其實放電也很簡單(不用放到乾) 就沒事睡覺 先把聲響關閉
然後把插頭拔掉 讓他自然放電就好了
我都如果要出遠門 電腦又沒待機 就會把UPS插頭拔掉 讓他放放電(出遠門拔插頭 還能稍微節能減碳 )
歡迎光臨 TWed2k (http://twed2k.org/) |