主題:
[求助]水用電磁閥電阻值的問題
各位大大好 想請教各位有關電磁閥的問題
一般電磁閥的標準規格是 24V 36V
其電阻值(電磁閥裡面的線圈)分別為60 155
而現在有一顆水用電磁閥其電壓值為30V 那電阻值因該要多少才合理
目前的狀況是送30V的DC電壓 給規格DC30V的電磁閥 其電磁閥裡面的閥門不能順利的作動
想請問的是 跟水用電磁閥內部線圈的阻值有關係嗎? 或者是其電流值太低造成他無法作動
謝謝大大
[h80053 在 2014-12-17 09:54 PM 作了最後編輯]
發表人:
ags
時間:
2014-12-17 09:35 PM
30v的交流? 試試30v直流?
發表人:
h80053
時間:
2014-12-17 09:52 PM
引用:
ags
寫到:
30v的交流? 試試30v直流?
是用30V直流電
http://big5.made-in-china.com/go ... v-lMWEoquHbDcL.html
類似這種的 跑水用
謝謝
發表人:
ags
時間:
2014-12-18 09:46 AM
30V是特用規格,因為只有30V,電壓差一點點就不會動,你可能要用電表確定一下作動時電壓。壓差太大會造成無法作動的情況。
我一般都是用220V,壓差就沒什麼問題。
如果是新品,不如直接問原廠看看,這種問題一般只和電壓有關。
PS: 一定要用30v的話最好有獨立變壓器,或是改成30v的電磁開關去控制220v的接點
[ags 在 2014-12-18 02:28 PM 作了最後編輯]
發表人:
abysm
時間:
2014-12-18 10:12 AM
依您的說明:
一般電磁閥的標準規格是 24V 36V
其電阻值(電磁閥裡面的線圈)分別為60 155
V/R=I
24V/60(歐姆)=0.4(A)
36V/155(歐姆)=0.23(A)
假設I大約在 0.2A~0.4A 之間
V/I=R
30V/0.2A=150
30V/0.4A=75
電阻值 約在 150(歐姆)~75(歐姆)之間
[abysm 在 2014-12-18 10:53 AM 作了最後編輯]
發表人:
partisu
時間:
2014-12-18 02:46 PM
看到這篇文!覺得本站真是臥虎藏龍啊!!!
發表人:
labman
時間:
2014-12-18 06:04 PM
這為何要知道電阻值? 三用電表一量不就能知道線圈的阻值?
應該要去找這顆的原廠數據,看看這顆電磁閥,線圈正確驅動的電壓與電流是多少的才對吧?
發表人:
h80053
時間:
2014-12-18 10:28 PM
引用:
ags
寫到:
我們用的變壓器是AC220v轉DC30v 會有壓降的部分就是還有一顆pump
他的電流約吃0.5A 因為大大說跟電流沒有太大關聯所以從電壓著手
我們測試的時候(接用直流30v) 用回24v的電磁閥沒問題 但是30v的電磁閥就不行了
所以也是有在想說是不是廠商交的貨是36v的而銘牌上改成30v
他們一開始送來的測試品 測試卻沒問題@@ 而是後來出的貨有問題
後來問廠商 只叫我們去測量電阻值 所以才會想說問大大們看看其電阻值對於電磁閥的動作有沒有影響
我們量測裡面的線圈就類似這種
http://jianming1985.blogspot.tw/2010/06/1va-200va_23.html
或是說其壓力psI值也要考慮?(因為測試時裡面有水 阻力增加 )
謝謝大大
發表人:
h80053
時間:
2014-12-18 10:32 PM
引用:
labman
寫到:
這為何要知道電阻值? 三用電表一量不就能知道線圈的阻值?
應該要去找這顆的原廠數據,看看這顆電磁閥,線圈正確驅動的電壓與電流是多少的才對吧?
這一顆是特別要求廠商試做 30v規格的 所以沒有數據
因為送來的貨有問題 所以才會想說用推算的看看
我們測量 24v的 電阻值 60
36V的 電阻值155
而廠商的貨 30V 電阻值 140
30V跟36v的電阻值差異不大 所以才想去推算其電阻值的落點在哪邊才合理
發表人:
h80053
時間:
2014-12-18 10:35 PM
引用:
abysm
寫到:
依您的說明:
謝謝大大的解說 我們測試的30v電磁閥的阻值140 確實也落在這範圍內
但是卻無法正常作動
所以還是跟其psi關係比較大?
但是psi要如何考量 就真的不是很清楚了
發表人:
ags
時間:
2014-12-19 08:51 AM
如果同時測試品ok但問題產品不ok,那就只好
叫廠商來,先裝測試品上去,給他看ok的情況。
再把有問題產品裝上叫他看,然後退貨
[ags 在 2014-12-19 02:12 PM 作了最後編輯]
發表人:
grs
時間:
2015-1-2 11:41 AM
如果有一台DC POWER SUPPLY就會更好,
送電後如電磁閥有正常動作的話,
就可直接看POWER SUPPLY上的電壓和電流錶頭,
這樣你要的數值就可換算的出來了.
PS:1.DC POWER SUPPLY的規格要在36V/1A以上
2.POWER SUPPLY的電壓和電流錶頭要準一點的,不要誤差太大,以免數值誤差過大