上禮拜發現家裡小朋友房間才裝兩年的冷氣吹不涼
於是找當初安裝的電器行老闆來看看..老闆看的一下說漏冷媒...
他先檢查之前拉銅管到冷氣這邊的接頭處,沒有油滋跟異味
然後就回我說會通知廠商來測漏
我問他是啥原因造成的
老闆回我他曾經處理過,有遇過一個例子是沼氣回沖造成的。
但目前我的問題還要在查.....
我冷氣的排水的確塞到牆壁上建商預留的冷氣排水口
一分鐘就結霜了~看起來確定冷媒不夠
我在想冷媒沿著銅管進來後..冷氣內的風扇會帶動著冷排的低溫從下面出風口排出去
所以不太會結霜且還只結圖片那一小塊
讓我想起幾年前我另外一台冷氣發現一開機..竟然會噴水...打開一看
整個冷排都結霜,這又是另外一個問題的風扇卡太多灰塵,導致風較弱造成低溫無法順利帶走
過兩天原廠來我家檢查的一下
派人來檢查,說確定是沼氣造成的,在冷氣接近排水口的冷排銅管有點黑掉
說會幫我把冷排免費換掉,還說我的算輕微的..有些人的更誇張
我問那以後會不會又發生
他說可以裝排水裝置,一個1500
上網查的一下原來還要插電,就裡面當水到達一定容量會自動把水吸出去..
當然還有一種免費的方法水管長一點接小水桶..@@
再查的一下發現有種阻氣閥的東西,我去問電器行老闆,老闆說沒聽過有這種東西
問一下原廠師傅,原廠師傅說那好像五六百,我說我三百多就買到的
上網訂得以後兩天就收到了
看構造很簡單.
研究一下
中間有一個小蓋子..因為蓋子後面做得比較大,所以會把蓋子蓋上,
裝上去後冷氣剛開始滴水的時候蓋子並不會打開,等水儲存到幾CC有壓力的時候才會從蓋子流出來
當下面有氣體上來的時候會被蓋子擋住..上不去..
=============
研究的一下沼氣怎造成的
小朋友房間明明在二樓....
該不會建商偷工減料,把冷氣排水孔的水管直接接到二樓廁所屎管去的吧...
還是產品設計不良瑕疵?
算了...總之如果大家的冷氣機是跟我一樣塞在建商預留的冷氣排水孔的話.
能的話就把排水管做一個像洗手抬下面那樣的儲水彎,要不然就裝排水裝置查一下購物賣場便宜也要一千多
要不然就跟我依樣買一個阻氣閥..
還有冬天如果沒再用冷氣的時候就把排水管先拔掉吧
[ROACH 在 2015-8-7 11:51 PM 作了最後編輯]
發表人:
rayon
時間:
2015-8-7 05:44 PM
請問大大這阻氣閥要上哪買?
另外他是裝在出水軟管上嗎?
窗型或分離式才要安裝嗎?
謝謝!
[rayon 在 2015-8-7 05:50 PM 作了最後編輯]
發表人:
ags
時間:
2015-8-7 06:19 PM
其實所謂沼氣也不見得就是屎尿來,房間溼氣與空氣中灰塵二氧化碳結合一樣會產生微酸性的水。長時間不使用時可以用送風2小時完全把內部乾燥,或沒事就開個半小時除溼兼保養。
也有一種偷懶的方法,在房間裡放個裸露有點溼的肥皂可以有一點點中和效果
發表人:
ROACH
時間:
2015-8-7 06:36 PM
引用:
rayon
寫到:
請問大大這阻氣閥要上哪買?
另外他是裝在出水軟管上嗎?
窗型或分離式才要安裝嗎?
謝謝!
[rayon 在 2015-8-7 05:50 PM 作了最後編輯]
就分離式冷氣有個出水孔有個管子..你就接在上面..下面在接管子~排到出水孔
說明書上寫一定要直立..
至於窗型要不要裝我也不知道
我去露天看到一堆賣家的Q&A說..窗型不用裝,也不太清楚為什麼不用裝
這是那個東西裡面的說明書
只是想跟大家說有這種東西.如果需要的話可以去露天輸入關鍵字
PCHOME也有在賣但感覺太貴了
[ROACH 在 2015-8-7 07:02 PM 作了最後編輯]
發表人:
kant
時間:
2015-8-8 12:22 AM
我家的冷氣室內機冷排旁的銅管也有綠繡,但是還是會冷啊(已經裝機四年).
請問樓主,換完冷排之後,有再幫你補充冷媒嗎?
我懷疑是冷媒外洩,才導致不冷的.
(廠商是否說冷排破洞,冷媒才外洩呢?)
P.S.排水器人家說不裝就不要裝,不然幾年後故障,可能就毀了你家的裝潢。
[kant 在 2015-8-8 12:35 AM 作了最後編輯]
發表人:
ur2581
時間:
2015-8-8 04:49 PM
我家也是因為這樣一口氣換了2台.....
依照師傅的講法,是因為一般家庭的冷氣排水都接到外部水溝,所以在天氣炎熱時,
水溝內的沼氣會回灌,如果當初設計時沒有做彎管設計的話,因為冷氣的排水孔設計在冷媒管附近,
這時沼氣就會侵蝕冷媒管,使得銅管裂化造成冷媒外漏....
現在是外掛一個沼氣盒,貴森森的,一個要1500...
發表人:
csky
時間:
2015-8-9 02:31 PM
冷氣不冷叫來修,理由都是一樣的,然後就是再叫你買個集水盒,
都弄完後還是一樣不冷。
最後還是要再買台新的。
我覺沼氣只是因素之一,問題還是冷氣壞了,之前用過禾聯的,沒幾個月就開始漏汙水,再加不會冷,問題是沼氣盒一開始就裝了,然後修的人就開始推說空氣不好,沒洗濾網這類的。
受不了直接買日立的,用了好多年都沒任何問題。那些地雷牌的就不再用了,國際牌的冷氣也有地雷,有買到過有異味的,怎麼也沒辦法除去。
冷氣還是買大金或是日立的,省得煩異味,不冷這些問題,而且這些問題就我的經驗來說是沒辦法完全解決的,除非換新冷氣。
[csky 在 2015-8-9 02:37 PM 作了最後編輯]
發表人:
ags
時間:
2015-8-10 01:53 PM
這邊日立的有點慘,所以我大都是買二線品牌,機器有特別強化上藍漆保固的
窗型的只要裝得好,比分離式來得可靠,因為排水是開放空間,不用擔心沼氣那些怪問題,保養也能叫店家拉回去處理。
發表人:
cys070
時間:
2015-8-20 09:42 PM
引用:
ags
寫到:
這邊日立的有點慘,所以我大都是買二線品牌,機器有特別強化上藍漆保固的
窗型的只要裝得好,比分離式來得可靠,因為排水是開放空間,不用擔心沼氣那些怪問題,保養也能叫店家拉回去處理。
請問是那一家,可否告知讓我們參考一下
發表人:
ags
時間:
2015-11-22 11:24 PM
引用:
cys070
寫到:
引用:
ags
寫到:
這邊日立的有點慘,所以我大都是買二線品牌,機器有特別強化上藍漆保固的
窗型的只要裝得好,比分離式來得可靠,因為排水是開放空間,不用擔心沼氣那些怪問題,保養也能叫店家拉回去處理。
請問是那一家,可否告知讓我們參考一下
你是說二線品牌嗎?叫松靜的廠商,我是買變頻的丟在使用環境惡劣的牧場裡,非常安靜,當然省電那些就別想了,變頻也只是聊備一格,但安裝三年多仍正常使用中,沒什麼問題。
至於窗型的我是買國際牌,[s]吵死了[/s] ,除此以外正常使用中。
原來喜愛的三洋似乎都變成中國機種,已棄。