引用:
ags寫到:
(前略...)
用電瓦數 = 電壓 x 電流量
比如說 110V的電源,電流是1A ,這樣瓦數就是110w
1000W用了一小時就是電表上的1度電,即 1 仟瓦/h
[ags 在 2009-5-16 07:17 PM 作了最後編輯]
這個公式不太準確,直流電 是可以直接套用此公式,但因為 110V 是交流電 (弦波),所以不能直接這樣算。(這樣只能算到 VA,而不是「台電電表」上的 W 瓦。)
比較正確的公式應該是:(資料來源 - 台達電子 UPS 網站)
用電瓦數 = 電壓 * 電流 * PF 功率因素 (一般電器約在 0.4..0.6 之間)
功率因素 的公式,好像牽涉「正弦、餘弦 and 開根號」?還有請高手指正。(好像跟計算「弦波的面積」有關?這點 壞喵 就不懂啦!)
而 用電瓦數 = 電壓 x 電流量
只能算出用掉幾 VA。
因為有「功率因素」的關係,交流電的 VA 不一定等於 W (現實上幾乎不可能相等),但對 UPS 而言,得負擔 電腦 此「功率因素」虛耗所造成的「虛功率」,所以 UPS 都是標明 500VA,而不是 500W。相對於家電(電腦) 對應於台電(UPS??),也是如此。
目前有些 Power Supply Unit [電源供應器] 就強調「高功率因素」(Ex: 0.99),以家庭用戶而言是幫台電省電 (沒省到自家的電費),不過也是「愛地球,做環保」啦!(這樣台電不用燒更多的 CO2),
同理 -> 若你有裝 UPS 時,「高功率因素」的 PSU 倒是真的可以讓 UPS 撐比較久。
還好台電不會跟家庭用戶收「功率因素」低落的錢,所以家庭用戶不用擔心「功率因素」低落被加收錢。(但如工廠的「大電量用戶」就會加收此項,以促改進。)
當然若你對「交流/直流」電壓/電流 的公式熟稔的話,也如同上面壇友所言,用個 三用電表 + 電流勾表 就可以算出正確的 Watt 瓦特數。(壞喵 不是這一類,笑!)
所以「變電家」或「海韻 PowerAngel」就是省去了計算這類公式,直接輸出成「瓦特」結果給你。也可看出該電器的「功率因素」是否效率高,或該 PSU 使用效率是否高 (以同一種設備來測誰耗的「瓦數」低),它還可以幫你計量「瓦數/用電時間 = 這段時間使用的『真實度數』」。(端看你可以怎麼玩!)
P.S. 「Power Factor 功率因素」不等於「Efficiency 效能」(Ex: 80 Plus 銅牌認證),所以縱使 PSU 「功率因素」有 0.99 ,使用「效能」不見得比較高。
(效能高 -> 不同 PSU,用同一台電腦,看誰耗的「瓦數 Watt」比較少,電費會比較省。)
[badcat 在 2009-5-16 09:07 PM 作了最後編輯]