雖然我工作不是寫PLC程式的,不過經常和PLC扯上關係,
講一下我工作上看到的一些情況好了
我工作的地方是個化工廠,去年有個舊設備壞了要維修,
那個設備用途大概是把一堆攙了很多水的泥巴壓扁後弄乾方便處理,
這下有個問題,舊設備設計廠商倒了
找一間新廠商和他說明舊設備怎麼運作,
有多少個AI/AO/DI/DO連接這個設備,每個步驟要做那些事,判斷那些條件,條件成立做什麼,
條件不成立又要做什麼,這些都要講清楚,
然後新廠商就要做好一套可以符合業主需求的新PLC和寫好的新程式
對新廠商來說他需要知道PLC接收那些訊息和控制那些設備,
防呆還有保護裝置運作條件等等,
例如說溼泥巴加多少後要停止注加,停止注加後要關那些電磁閥和開那些馬達,
要是電磁閥沒關馬達就不能啟動,輸送帶在馬達關閉後才能開始輸送之類的,
偏向系統設計方面的工作
對業主來說他需要知道的是PLC怎麼判斷條件成立,
像馬達不能啟動,到底是電磁閥沒收到關的訊號連鎖限制不能啟動馬達,
還是溼泥巴加的不夠導致電磁閥不能關導致的,比較偏向異常排除方面的保養工作
因為工作內容算是偏業主這邊的性質,所以有時要配合異常排除,
像L.S故障/電磁閥DO FUSE燒了/因為水壓不夠連鎖條件卡死等等,
大概要知道怎麼查PLC I/O狀態和看連鎖條件,
PLC程式怎麼修改就不是我的業務範圍了
小公司有可能就要校長兼撞鐘,要會寫程式也要會異常排除