RSS   



  可打印版本 | 推薦給朋友 | 訂閱主題 | 收藏主題 | 純文字版  


 
 53  3/4  <  1  2  3  4  > 


 
主題: [求助] [求助]SAS RAID CARD vs SAS HBAs CARD?   字型大小:||| 
JQJQ
銅驢友〔高級〕
等級: 10等級: 10等級: 10


今日心情

 . 積分: 184
 . 文章: 792
 . 收花: 1341 支
 . 送花: 1045 支
 . 比例: 0.78
 . 在線: 4903 小時
 . 瀏覽: 16700 頁
 . 註冊: 7229
 . 失蹤: 0
 . 台灣
#31 : 2008-8-19 06:34 AM     只看本作者 引言回覆

>>最好先問一下立治
這倒也是 , 身邊沒多餘的硬碟可拿來測 , 用問的比較快,
反正代理商的服務就是拿來用的 , 又不是早期 , SCSI周邊
壓根得自己摸索.

>>2230slp是scsi raid io,非sata io.
以為是 Sata IO
SCSI 沒順便淘汰掉 , 畢竟有了新卡,且還是 16port

機殼那麼大阿 , 可以裝那麼多顆硬碟 ?


您接光碟機 (SATA)  可以開機嗎 ?
設定為 JBOD 的硬碟狀態下  , 可以開機嗎?
我的都不行 >_<

>>SCSIport
配合 微軟系統的省電功能

[JQJQ 在  2008-8-19 04:21 PM 作了最後編輯]



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記
m730416
銀驢友〔初級〕
等級: 12等級: 12等級: 12


 . 積分: 503
 . 文章: 1534
 . 收花: 2982 支
 . 送花: 141 支
 . 比例: 0.05
 . 在線: 349 小時
 . 瀏覽: 6710 頁
 . 註冊: 7994
 . 失蹤: 5249
 . 天國
#32 : 2008-8-22 07:32 AM     只看本作者 引言回覆


引用:
JQJQ寫到:
>>最好先問一下立治
這倒也是 , 身邊沒多餘的硬碟可拿來測 , 用問的比較快,
反正代理商的服務就是拿來用的 , 又不是早期 , SCSI周邊
壓根得自己摸索.

沒錯! 我也是從這段磨出來的!


>>2230slp是scsi raid io,非sata io.
以為是 Sata IO
SCSI 沒順便淘汰掉 , 畢竟有了新卡,且還是 16port

機殼那麼大阿 , 可以裝那麼多顆硬碟 ?

沒辦法啊! 硬碟還可以用就將就用囉,昨天壞了一個scsi hd,就丟掉了!
不買新的,讓它們自然淘汰.
我有一個scsi外接硬碟櫃,可裝7個hd,算是古董級的了!


您接光碟機 (SATA)  可以開機嗎 ?
設定為 JBOD 的硬碟狀態下  , 可以開機嗎?
我的都不行 >_<

我的也不行,不知道它cdrom boot功能是不是設好玩的?
講到JBOD那就更扯了,你安裝WINDOWS的時候,是否有看到JBOD HD?
我是完全看不到JBOD HD,所以就更別說想用JBOD開機了,因為連裝都裝不起來了!


>>SCSIport
配合 微軟系統的省電功能

如果用SCSIPORT DRIVER來安裝WINDOWS,可以看到JBOD HD嗎?
如果你有時間,你順便問一下立治上面這三個問題!
#33 : 2008-8-22 10:56 PM     只看本作者 引言回覆

JBOD 可以看的到硬碟喔 , 作業系統必須安裝最新版的驅動程式 ,
8月1號的韌體 + 8 月1號的驅動程式.
現階段 JBOD 無法開機(說明書有提到) , 只能設定 slmple Vol 模式才能開機 ,
這.. slmple直接右邊鍵建立 slmple vol 不會毀損資料,但使用視窗上的 Create
可是會喔 , 不過過程都會出現說明警訊

當使用 Create JBOD 後 , 系統就會自動跑出硬碟來 , 如同安插光碟片一樣,
不過如果硬碟還沒分割格式化,只能先格式化後才會跑出來.

CD/DVD 開機問題已經回報了 , 等韌體修正  ^_^
希望新韌體也加入JBOD的開機.

>>可裝7個hd,算是古董級的了
有錢人 , 這玩兒好幾萬  >_<

>> SCSIPORT DRIVER
這是配合新作業系統 , 如 Vista / win2008 的省電功能 ,韌體+Adaptec Storage Manager+OS
, 配合硬碟的省電 , 應該對於某些硬碟內建省電裝置也有相互扶持的作用吧!


說真的 , 5 字頭真的超省電     , 幾乎感覺不到耗電的存在
1.2G CPU 我還以為會和 Intel 1.2G 桌用型的處理器一樣耗電,沒想到
跟一般交換器 / 防火牆 / 路由器沒兩樣 .  (不過有些防火牆超耗電,配上P4cpu不耗電才怪)

[JQJQ 在  2008-8-22 11:10 PM 作了最後編輯]



#34 : 2008-8-25 07:23 AM     只看本作者 引言回覆


引用:
JQJQ寫到:
奇怪了! 我也是用最新的FW & DRIVER,可是我安裝WIN的時候,卻看不到JBOD HD?
你安裝WIN的時候,是用SCSIPORT OR AACRAID DRIVER來安裝?


CD/DVD 開機問題已經回報了 , 等韌體修正  ^_^
希望新韌體也加入JBOD的開機.

你的FW版本是16116嗎? 這個版本我發現有兩個很嚴重的問題:
我今天(8/23)測試一整天ADAPTEC工程師發給我ADAPTEC 51645 RAID CARD新的FW 16122,
我發現16116 & 16122這兩個版本的FW有兩個很嚴重的問題。
1.
SerialSelect Utility -> CONTROLLER CONFIGURATION -> AUTOMATIC FAILOVER: ENABLED (IS Default Value)
當上面這個選項是ENABLED的時候,會發生以下的問題,
多個HDs組RAID levels 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 and 60: 當其中一個HD (假設HD壞了) 意外OFFLINE之後,
補上好的HD再重新ONLINE的時候,51645根本不會自動做RAID REBUILDING的動作,就算REBOOT
51645也同樣不會自動做RAID REBUILDING的動作,這表示AUTOMATIC FAILOVER這個選項已經失效了!

但2個HDs組RAID level 1: 當其中一個HD (假設HD壞了) 意外OFFLINE之後,補上好的HD再重新
ONLINE的時候,51645就會立即自動做RAID REBUILDING的動作,這表示AUTOMATIC FAILOVER這個
選項只對RAID 1有效!

2.
SerialSelect Utility -> CONTROLLER CONFIGURATION -> ALARM CONTROL: ENABLED (IS Default Value)
當上面這個選項是ENABLED的時候,會發生以下的問題,
多個HDs組RAID levels 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 and 60: 當其中一個HD (假設HD壞了) 意外OFFLINE
之後,51645 ALARM功能卻沒有立即發出蜂鳴聲響! 要等到REBOOT之後,
51645 ALARM功能才會感應到有HD被OFFLINE了,51645才會發出蜂鳴聲響!

當補上好的HD再重新ONLINE的時候,51645 ALARM也不會立即自動關閉蜂鳴聲響! 同樣也要等到
REBOOT之後,51645 ALARM功能才會感應到有HD已經恢復ONLINE了,51645 ALARM才會關閉
蜂鳴聲響! 這表示ALARM CONTROL這個選項已經失效了!

我測試過15728, 15738 & 15750 FW,這三個版本都不會有這兩個問題,只有16116 & 16122才會如此。

PS: 模擬硬碟OFFLINE & ONLINE的方法和做法。
針對想要被OFFLINE的硬碟:  Array Configuration Utility -> Initialize Drives
硬碟恢復ONLINE:  Array Configuration Utility -> Rescan Drives

如果可以的話,也麻煩你把這兩個問題回報給立治,感謝您!


>>可裝7個hd,算是古董級的了
有錢人 , 這玩兒好幾萬  >_<

那個玩意兒我當時買的時候不到一萬元,只是內容物(HDs)較多錢而已!


>> SCSIPORT DRIVER
這是配合新作業系統 , 如 Vista / win2008 的省電功能 ,韌體+Adaptec Storage Manager+OS
, 配合硬碟的省電 , 應該對於某些硬碟內建省電裝置也有相互扶持的作用吧!

你安裝WINDOWS的時候,是用SCSIPORT DRIVER嗎? 不然我怎麼安裝時看不到JBOD?
真奇怪了?


說真的 , 5 字頭真的超省電     , 幾乎感覺不到耗電的存在
1.2G CPU 我還以為會和 Intel 1.2G 桌用型的處理器一樣耗電,沒想到
跟一般交換器 / 防火牆 / 路由器沒兩樣 .  (不過有些防火牆超耗電,配上P4cpu不耗電才怪)

你是如何得知或測試出5系列很省電?
#35 : 2008-8-25 11:45 AM     只看本作者 引言回覆

驅動程式我用  (Vista-x64環境)
aacraid_xp_x64_ws08-ws03-Vista_x64_ x86_b16120
更新後, 重新開機 JBOD 的硬碟就跑出來了

至於拿開機光碟去跑時,是否看到 JBOD 的硬碟 , 這看不到嗎?
這部分是沒測到 , 因為JBOD不能開機有沒有看到也無用,
再加上CD/DVD開機的問題就很頭大.
我是有測過它牌的 RAID , 更新驅動後就能跑出相關的硬碟,
但不是JBOD 的硬碟.


5805 韌體 16116  官方網頁抓下來更新的.

>>你是如何得知或測試出5系列很省電?
台達 N-1KV 在線式 UPS + UPS網卡
會有紀錄 , 軟體方面可以記錄好幾個月 , 幾點幾分用電量多少,
看了一下紀錄 , 負載 百分比大多都在 1% 以內 .
比起 xp 換成 vista , 那種xp耗電量算是小巫見大巫了,
待機 , xp環境 31-32%  ,Vista 29-30%
Vista 裝上5805 , 待機大概 29%-31% 之間

我把問題回報給代理商 ^_^

[JQJQ 在  2008-8-25 11:49 AM 作了最後編輯]



#36 : 2008-8-26 07:06 AM     只看本作者 引言回覆


引用:
JQJQ寫到:
驅動程式我用  (Vista-x64環境)
aacraid_xp_x64_ws08-ws03-Vista_x64_ x86_b16120
更新後, 重新開機 JBOD 的硬碟就跑出來了

在WIN環境下當然看得到JBOD,看不到誰敢用啊?


至於拿開機光碟去跑時,是否看到 JBOD 的硬碟 , 這看不到嗎?
這部分是沒測到 , 因為JBOD不能開機有沒有看到也無用,
再加上CD/DVD開機的問題就很頭大.
我是有測過它牌的 RAID , 更新驅動後就能跑出相關的硬碟,
但不是JBOD 的硬碟.

說得也是,JBOD不能BOOT,就算看到也沒屁用! 你一語道出重點了!


哇! 你這麼專業的東西都有,佩服佩服! 可見VISTA也不算耗電嘛!


我把問題回報給代理商 ^_^

我有把問題回報給美國ADAPTEC專門負責TYAN OEM問題的工程師,他還沒回復我,
不知道他鳥不鳥這些問題? (因為這應該算是客服的問題)

Dear XXXXXX

The day before yesterday (8/23) & Today (8/25) I tested FW 16122 for 51645 raid card.
I found three serious problems from versions of FW 16116 & 16122:
(They did not occur three problems when I used 15728, 15738 & 15750 FW.)
1.
SerialSelect Utility -> CONTROLLER CONFIGURATION -> AUTOMATIC FAILOVER: ENABLED (IS Default Value)
When this option is in enabled, it will has problem occurred as below:

I used many HDs to be  RAID levels 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 and 60, if one of HD broken and offline.
When I take another new HD and online again, then I found 51645 cannot make raid rebuilding automatically.
Even if I reboot 51645 it also cannot make raid rebuilding automatically. It means AUTOMATIC FAILOVER function don’t work.

When I use two HDs to be raid level 1, if one of HD broken and offline.
And I take another new HD and online again, then I found 51645 can make raid rebuilding automatically.
Even if I did not reboot 51645 it also can make raid rebuilding automatically. It means AUTOMATIC FAILOVER function can work for raid 1 only.

2.
SerialSelect Utility -> CONTROLLER CONFIGURATION -> ALARM CONTROL: ENABLED (IS Default Value)
When this option is in enabled, it will has problem occurred as below:
I used many HDs to be  RAID levels 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 and 60, if one of HD broken and offline.
And 51645 alarm function cannot work immediately. But it will work when I reboot 51645.

I take another new HD and online again and the alarm sound cannot stop when 51645 make raid rebuilding.
It will stop alarm when I reboot 51645.

3.
SerialSelect Utility -> CONTROLLER CONFIGURATION -> DVD/CD-ROM BOOT SUPPORT: ENABLED (DISABLED IS Default Value)
When this option is in enabled, it will has a problem occurred as below:
DVD/CD-ROM cannot BOOT. It means DVD/CD-ROM BOOT SUPPORT function don’t work.

Suggestion:
I hope 51645 can include JBOD BOOT function for the future new FWs.


Thank you very much.

Michael Huang
2008/8/25

#37 : 2008-8-26 08:51 AM     只看本作者 引言回覆

>>哇! 你這麼專業的東西都有,佩服佩服! 可見VISTA也不算耗電嘛!
您應該也有 UPS 才對吧! 既然買了那麼昂貴的硬體.
當初會買UPS是剛好碰到大雷雨,隔壁房間電腦跳掉300W Power ,
自己用的電腦沒事 600W Power , 當晚就開始找UPS   
功能最多的就是台達在線式 1KV 輸出 800W , 現在得是機架用的
1KV 才有輸出800W , 大概9k就有了.

UPS其實不算專業的東西 , 反倒您有 SCSI硬碟櫃 , 這才是專業的產品吧!
一般人壓根不會去碰的

>>他還沒回復我
明顯的是韌體需要修繕 , 怎麼回覆 ? 回覆時沒帶上拌手禮(BIOS) 也沒用,
只能等更新而已 , 雖然不是甚麼大問題.
Adaptec 有處理算不錯了 , 當買到的是非大廠 , 直接擺爛 .



台灣代理商有回覆了

即 Adaptec 新版Firmware + Tyan  新版  BIOS 的環境下, 才會發生相容性問題

說穿了就是你的那塊版子和 Adaptec 不相容啦  ,  目前雙方再尋求解決之道.

[JQJQ 在  2008-8-26 09:59 AM 作了最後編輯]



#38 : 2008-8-27 06:59 AM     只看本作者 引言回覆


引用:
JQJQ寫到:
UPS我也買過兩三台,但每兩年就要換一次電池,否則UPS形同虛設!
我換過一兩次後就懶得去換了,因為要把整台UPS抱過去,我又沒辦法自己搬過去(因為我是重殘),
不想去麻煩別人!


>>他還沒回復我
明顯的是韌體需要修繕 , 怎麼回覆 ? 回覆時沒帶上拌手禮(BIOS) 也沒用,
只能等更新而已 , 雖然不是甚麼大問題.
Adaptec 有處理算不錯了 , 當買到的是非大廠 , 直接擺爛 .

他昨天早上帶回覆我:
1. [ADPT] Did you choose Skip Init option during R5 creation? Adaptec engineer had tested it with R5, after removing a HDD, it becomes degraded and alarm sounds right away. After inserting a new drive, select Rescan Drives and the raid started rebuilding. Alarm sounds.

2. [ADPT] It works again. As soon as a HDD is removed on a Optimal R5, the alarm sounds. Alarm stays sirens during reboot and rebuild.

3. [ADPT] Did you enable two options: DVD/CD-ROM BOOT SUPPORT and REMOVABLE MEDIA DEVICES BOOT SUPPORT. It has to be a combination of the two options.

昨天我又回覆他,並附帶TYAN S5396最新的BIOS:
Q1: I follow your suggestion to insert a new HDD, then rescan HDD, but I still can't rebuild the RAID 5.
       Did you use Tyan S5396(BIOS: v1.01J) to check this issue ? The attached file is v1.01J BIOS, Could
       you please upgrade the BIOS, then try again ?

Q2: When I remove a HDD from RAID 5, I don't hear alert sound. Is it normal ?



台灣代理商有回覆了

即 Adaptec 新版Firmware + Tyan  新版  BIOS 的環境下, 才會發生相容性問題

說穿了就是你的那塊版子和 Adaptec 不相容啦  ,  目前雙方再尋求解決之道.

我看也知道是出在BIOS不相容的問題之上,美國那邊可能用不同廠牌的MB去測試!
非常感謝你的幫忙,要不然就變成各說各話的局面了! 再次感謝你!
#39 : 2008-8-27 11:26 AM     只看本作者 引言回覆

>>UPS我也買過兩三台,但每兩年就要換一次電池,

我的電池已經用快 5 年了 , 電池也沒壞 , 電池壞了才需要更換 ,
使用於在線式的UPS的電池 , 其壽命會比較長 , 如果是互動式或者
離線式的 UPS , 這種 UPS 其電池壽命會很短 , 大概 1年半到 2 年
半之間就葛屁了, 這就是為什麼我會用在線式 , 以前用過離線式 ,
很準時 , 電池用一年後就葛屁  >_< ,CSB , 湯淺都一樣.
大廠的電池壽命大約都在 3-5年  ,長效型的可達 5-7年,
一旦使用於離線式,壽命大概剩下 1/3 - 2/3 , 因為散熱不佳,
以及回充器並沒有在線式來的好 (更別提有關電子零件的耐用度)

UPS 的電池可以自己換 , UPS確實斷電後 , 螺絲卸下 , 拿起尖嘴鉗
拔掉電池上的正負極-電線 (不要兩者接觸,基本上還帶電) , 之後換上
新電池就解決了 , 再懶一點 ,  UPS裝回箱子內,請快遞來收,送到
代理商,請代理商幫忙處理即可.
台達 R-1KV 換電池比較方便 , 可線上更換 , 當初不曉得才買
桌上型的那種 N-1KV , 兩者相差約 1千. (線上更換很像抽取式硬碟)
http://www.delta.com.tw/ch/product/ps/ups/index.asp
試著詢問相關技術問題 , 可以看一下 UPS相關應用軟體喔 ,
目前UPS廠商,軟體最多元的大概就屬台達.

>>3. [ADPT] Did you enable two options: DVD/CD-ROM BOOT SUPPORT and R
>>EMOVABLE MEDIA DEVICES BOOT SUPPORT. It has to be a combination of the two options.
兩者擇其一?
也就是說新韌體解決單獨 CD/DVD開機的問題了 ?
JBOD 開機似乎沒指望  >_<


看樣子 , 廠商的回覆只是要你避開相關問題點 , 雖然不是甚麼大問題,會去嚴重到資料不見或損毀.



#40 : 2008-8-28 06:41 AM     只看本作者 引言回覆


引用:
JQJQ寫到:
還有這些差別喔? 聽你這樣說,我才知道ONLINE跟非ONLINE的UPS還有這麼大的差異和不同!
我今天受教了,讓我上了一課!


你沒看到 "and" 嗎? 他最後一段的意思: 這兩個選項是 "一組的" !
不能只單開啟一個選項!


JBOD 開機似乎沒指望  >_<

Sorry! 昨天我忘了copy下面這段:
Suggestion:
I hope 51645 can include JBOD BOOT function for the future new FWs.
[ADPT] I will provide feedback to marketing on your request.


看樣子 , 廠商的回覆只是要你避開相關問題點 , 雖然不是甚麼大問題,會去嚴重到資料不見或損毀.

adaptec也算是大廠,他應該不是避開問題,而是試到別的廠牌或別的型號的主機板了!
我再次跟他說明我的板子型號 & 寄給他最新的tyan bios之後,兩天都沒回信了,應該是看到問題了!
可能正在改FW,如果他們測試OK的話,他會馬上回信再反駁我的.
而且立治那邊也說得很清楚啦,立治也是看到美國總部的回覆,才會那樣回覆呀!



#41 : 2008-8-28 07:45 PM     只看本作者 引言回覆

>>我今天受教了,讓我上了一課!
別這麼說 , 我學的可多了 , 我的英文沒有辦法直接寫到美國 ,
看是多少能猜出一點 , 寫 ....  Zz...   >_<

UPS 的問題我是依序問台灣各廠或者代理商方面的資料來的,
這樣比較快 , 實際使用上也的確在線式很棒.

在線是穩定輸出  109.x V  - 101.x V  基本上都是 110V
台達是可程式化 , 我可以輸出 111V 或者 105V 甚至 115V ,或者 100V
其他廠商有的是靠UPS屁股後面的調整器來調整固定輸出

離線式跟著市電跑

再線互動式大多穩壓範圍  99V - 120V 左右 低於或者高於才會啟動增壓或減壓,
看各廠的BIOS調整. (其實是看機器增減幅的範圍 , 並不是固定於 110V )

>>你沒看到 "and" 嗎? 他最後一段的意思: 這兩個選項是 "一組的"
還真的沒看到 and   
那也就是說 , 現有的 BIOS 上兩個選項變成單一選項

>.I hope 51645 can include JBOD BOOT function for the future new FWs.
期待未來的韌體 , 有趣的現象 , 並沒有註明是哪一版韌體     ^_^   未來充滿了未知數.
至少未來肯改.


SAS 2.0 也要發表了 , 硬碟也看到死雞
PCI-E 2.0  x8 , 看來 PCI-E 2.0 慢慢的深入家庭 ( X58 晶片組 ?? )



#42 : 2008-8-29 07:40 AM     只看本作者 引言回覆


引用:
JQJQ寫到:
你的意思是online ups也可上到220V - 240V高電壓嗎? 不用手動調整嗎?


>>你沒看到 "and" 嗎? 他最後一段的意思: 這兩個選項是 "一組的"
還真的沒看到 and   
那也就是說 , 現有的 BIOS 上兩個選項變成單一選項

你到現在都還沒測試過嗎? 總之就是兩個選項都要ENABLED !


>.I hope 51645 can include JBOD BOOT function for the future new FWs.
期待未來的韌體 , 有趣的現象 , 並沒有註明是哪一版韌體     ^_^   未來充滿了未知數.
至少未來肯改.

反正已經讓美國知道我們的需求就夠了,至於結果會如何,那不是我們能左右的!


SAS 2.0 也要發表了 , 硬碟也看到死雞
PCI-E 2.0  x8 , 看來 PCI-E 2.0 慢慢的深入家庭 ( X58 晶片組 ?? )

SAS 2.0?! 可能我們買的5系列都只支援SAS 1.0而已吧?!
SAS 2.0 HD? 是什麼型號? 很好奇!



#43 : 2008-8-30 06:25 AM     只看本作者 引言回覆

>>你到現在都還沒測試過嗎? 總之就是兩個選項都要ENABLED !
沒有 , 現在也沒裝光碟機了 , plextor 760a 裝上後
Plextor Plextools Professional
會找不到 , 畢竟都變成了 SCSI 燒錄機,並非原來的 SATA.


現在SAS RAID 都是 1.x 版
SAS 2.0
http://www.eettaiwan.com/ART_8800527872_628626_NP_fa28ee6c.HTM

等上市且便宜了 , 大概一年後



#44 : 2008-9-1 06:25 AM     只看本作者 引言回覆


引用:
JQJQ寫到:
>>你到現在都還沒測試過嗎? 總之就是兩個選項都要ENABLED !
沒有 , 現在也沒裝光碟機了 , plextor 760a 裝上後
Plextor Plextools Professional
會找不到 , 畢竟都變成了 SCSI 燒錄機,並非原來的 SATA.

我剛買回來的時候有裝燒錄機,結果開機會卡住,而且卡很久,所以就放棄了!


現在SAS RAID 都是 1.x 版
SAS 2.0
http://www.eettaiwan.com/ART_8800527872_628626_NP_fa28ee6c.HTM

等上市且便宜了 , 大概一年後

我沒註冊,所以...........看不到!



#45 : 2008-9-1 07:55 AM     只看本作者 引言回覆

http://news.xinhuanet.com/it/2008-06/05/content_8315626.htm

其實我也沒註冊 , 不過有看到全文 , 剛剛去看得註冊才能看全文



[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接  
檢閱個人資料  發私人訊息  Blog  快速回覆 新增/修改 爬文標記

 53  3/4  <  1  2  3  4  > 
   

快速回覆
表情符號

更多 Smilies

字型大小 : |||      [完成後可按 Ctrl+Enter 發佈]        

溫馨提示:本區開放遊客瀏覽。
選項:
關閉 URL 識別    關閉 表情符號    關閉 Discuz! 代碼    使用個人簽名    接收新回覆信件通知
發表時自動複製內容   [立即複製] (IE only)


 



所在時區為 GMT+8, 現在時間是 2024-4-18 04:23 PM
清除 Cookies - 連絡我們 - TWed2k © 2001-2046 - 純文字版 - 說明
Discuz! 0.1 | Processed in 0.037742 second(s), 6 queries , Qzip disabled