各位大大好 想請教各位有關電磁閥的問題
一般電磁閥的標準規格是 24V 36V
其電阻值(電磁閥裡面的線圈)分別為60 155
而現在有一顆水用電磁閥其電壓值為30V 那電阻值因該要多少才合理
目前的狀況是送30V的DC電壓 給規格DC30V的電磁閥 其電磁閥裡面的閥門不能順利的作動
想請問的是 跟水用電磁閥內部線圈的阻值有關係嗎? 或者是其電流值太低造成他無法作動
謝謝大大
[h80053 在 2014-12-17 09:54 PM 作了最後編輯]
相關關鍵字:
水用電磁閥
[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接
送出中...
ags
版主
雞精
今日心情
. 積分:
3077
. 精華:
3
. 文章:
7931
. 收花: 26626 支
. 送花: 19823 支
. 比例: 0.74
. 在線: 4544 小時
. 瀏覽: 61144 頁
. 註冊:
7393
天
. 失蹤:
5
天
. 動物星球
#2 : 2014-12-17 09:35 PM
只看本作者
送花
(6)
送出中...
30v的交流? 試試30v直流?
[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接
送出中...
h80053
銀驢友〔中級〕
. 積分:
720
. 精華:
1
. 文章:
2053
. 收花: 5801 支
. 送花: 8430 支
. 比例: 1.45
. 在線: 2473 小時
. 瀏覽: 17320 頁
. 註冊:
7414
天
. 失蹤:
312
天
. 台中
#3 : 2014-12-17 09:52 PM
只看本作者
送花
(3)
送出中...
引用:
ags
寫到:
30v的交流? 試試30v直流?
是用30V直流電
http://big5.made-in-china.com/go ... v-lMWEoquHbDcL.html
類似這種的 跑水用
謝謝
相關關鍵字:
水用電磁閥
#4 : 2014-12-18 09:46 AM
只看本作者
送花
(6)
送出中...
30V是特用規格,因為只有30V,電壓差一點點就不會動,你可能要用電表確定一下作動時電壓。壓差太大會造成無法作動的情況。
我一般都是用220V,壓差就沒什麼問題。
如果是新品,不如直接問原廠看看,這種問題一般只和電壓有關。
PS: 一定要用30v的話最好有獨立變壓器,或是改成30v的電磁開關去控制220v的接點
[ags 在 2014-12-18 02:28 PM 作了最後編輯]
[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接
送出中...
abysm
鐵驢友〔初級〕
. 積分:
25
. 文章:
71
. 收花: 114 支
. 送花: 43 支
. 比例: 0.38
. 在線: 1006 小時
. 瀏覽: 11470 頁
. 註冊:
8212
天
. 失蹤:
1106
天
#5 : 2014-12-18 10:12 AM
只看本作者
送花
(6)
送出中...
依您的說明:
一般電磁閥的標準規格是 24V 36V
其電阻值(電磁閥裡面的線圈)分別為60 155
V/R=I
24V/60(歐姆)=0.4(A)
36V/155(歐姆)=0.23(A)
假設I大約在 0.2A~0.4A 之間
V/I=R
30V/0.2A=150
30V/0.4A=75
電阻值 約在 150(歐姆)~75(歐姆)之間
[abysm 在 2014-12-18 10:53 AM 作了最後編輯]
[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接
送出中...
partisu
金驢友〔高級〕
【 TW老人會 @_@ 】
今日心情
. 積分:
3146
. 文章:
2780
. 收花: 30006 支
. 送花: 16822 支
. 比例: 0.56
. 在線: 4214 小時
. 瀏覽: 31300 頁
. 註冊:
7078
天
. 失蹤:
0
天
. 台灣台中
#6 : 2014-12-18 02:46 PM
只看本作者
送花
(6)
送出中...
看到這篇文!覺得本站真是臥虎藏龍啊!!!
[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接
送出中...
labman
白銀驢友
今日心情
. 積分:
1487
. 精華:
1
. 文章:
1848
. 收花: 12492 支
. 送花: 3611 支
. 比例: 0.29
. 在線: 3085 小時
. 瀏覽: 4940 頁
. 註冊:
7449
天
. 失蹤:
288
天
#7 : 2014-12-18 06:04 PM
只看本作者
送花
(9)
送出中...
這為何要知道電阻值? 三用電表一量不就能知道線圈的阻值?
應該要去找這顆的原廠數據,看看這顆電磁閥,線圈正確驅動的電壓與電流是多少的才對吧?
#8 : 2014-12-18 10:28 PM
只看本作者
送花
(0)
送出中...
引用:
ags
寫到:
我們用的變壓器是AC220v轉DC30v 會有壓降的部分就是還有一顆pump
他的電流約吃0.5A 因為大大說跟電流沒有太大關聯所以從電壓著手
我們測試的時候(接用直流30v) 用回24v的電磁閥沒問題 但是30v的電磁閥就不行了
所以也是有在想說是不是廠商交的貨是36v的而銘牌上改成30v
他們一開始送來的測試品 測試卻沒問題@@ 而是後來出的貨有問題
後來問廠商 只叫我們去測量電阻值 所以才會想說問大大們看看其電阻值對於電磁閥的動作有沒有影響
我們量測裡面的線圈就類似這種
http://jianming1985.blogspot.tw/2010/06/1va-200va_23.html
或是說其壓力psI值也要考慮?(因為測試時裡面有水 阻力增加 )
謝謝大大
#9 : 2014-12-18 10:32 PM
只看本作者
送花
(0)
送出中...
引用:
labman
寫到:
這為何要知道電阻值? 三用電表一量不就能知道線圈的阻值?
應該要去找這顆的原廠數據,看看這顆電磁閥,線圈正確驅動的電壓與電流是多少的才對吧?
這一顆是特別要求廠商試做 30v規格的 所以沒有數據
因為送來的貨有問題 所以才會想說用推算的看看
我們測量 24v的 電阻值 60
36V的 電阻值155
而廠商的貨 30V 電阻值 140
30V跟36v的電阻值差異不大 所以才想去推算其電阻值的落點在哪邊才合理
#10 : 2014-12-18 10:35 PM
只看本作者
送花
(0)
送出中...
引用:
abysm
寫到:
依您的說明:
謝謝大大的解說 我們測試的30v電磁閥的阻值140 確實也落在這範圍內
但是卻無法正常作動
所以還是跟其psi關係比較大?
但是psi要如何考量 就真的不是很清楚了
#11 : 2014-12-19 08:51 AM
只看本作者
送花
(3)
送出中...
如果同時測試品ok但問題產品不ok,那就只好
叫廠商來,先裝測試品上去,給他看ok的情況。
再把有問題產品裝上叫他看,然後退貨
[ags 在 2014-12-19 02:12 PM 作了最後編輯]
[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接
送出中...
grs
銅驢友〔中級〕
黑の翼
今日心情
. 積分:
145
. 文章:
153
. 收花: 425 支
. 送花: 275 支
. 比例: 0.65
. 在線: 4300 小時
. 瀏覽: 68142 頁
. 註冊:
7292
天
. 失蹤:
1
天
#12 : 2015-1-2 11:41 AM
只看本作者
送花
(3)
送出中...
如果有一台DC POWER SUPPLY就會更好,
送電後如電磁閥有正常動作的話,
就可直接看POWER SUPPLY上的電壓和電流錶頭,
這樣你要的數值就可換算的出來了.
PS:1.DC POWER SUPPLY的規格要在36V/1A以上
2.POWER SUPPLY的電壓和電流錶頭要準一點的,不要誤差太大,以免數值誤差過大
[如果你喜歡本文章,就按本文章之鮮花~送花給作者吧,你的支持就是別人的動力來源]
本文連接
送出中...
論壇跳轉 ...
所在時區為 GMT+8, 現在時間是 2024-11-21 10:58 PM
清除 Cookies
-
連絡我們
-
TWed2k
© 2001-2046
-
純文字版
-
說明
Discuz!
0.1
| Processed in 0.027296 second(s), 8 queries , Qzip disabled